预防高压电动机轴承烧毁的措施
来源:电工天下时间:2020-01-14 09:24:31 作者:老电工手机版>>
有关预防高压电动机轴承烧毁的措施,高压电动机轴承烧毁的事故调查分析,总结了电动机轴承烧毁的原因,以及高压电动机烧毁的预防措施。
高压电动机轴承烧毁

某热电厂排粉机配备的电动机功率为220 kW,电压为6 kV。电动机轴伸端采用2322E圆柱滚子轴承,非轴伸端采用6322深沟球轴承。
2004年该电动机在运行中,出现轴伸端轴承温度急剧升高、轴承油盖变色,并伴有焦糊味烟气冒出的情况。
运行值班人员停机后检查发现,电动机轴伸端轴承烧毁,与电动机转子抱死。
1、高压电动机轴承烧毁的事故调查
事故发生后,检修人员对该电动机进行了解体检查,发现:
(1) 电动机轴伸端轴承烧毁,轴承架、滚子磨损严重、脱落,轴承外圈局部变为蓝色;
(2) 轴承室有明显磨损痕迹,并伴有较深裂纹;
(3) 转子轴与内、外侧油盖结合处,有多处较深的磨痕;
(4) 电动机轴伸端轴承内、外侧油盖烧毁。
解体检查后,又查看了该电动机的维修记录,发现电动机于2年前曾更换过两端轴承。
更换轴承时,发现电动机轴伸端轴承与轴承室公差配合存在问题,轴承有轻微走外圆现象,但未进行处理。
更换轴承后,此电动机只在2004年2月份补充加油一次,除此之外,未有任何维护保养记录。
2、高压电动机轴承烧毁的事故原因分析
(1) 检修人员未对轴承走外圆的缺陷进行处理,导致轴承在长期运行后发热、烧毁。
(2) 检修人员未能及时对电动机进行加油维护。
按规程要求,此电动机的补充加油周期为2 000 h;清洗轴承、更换润滑脂的周期为1年。-- 电工技术之家
但在2年多的运行中,只补充加油一次,且未更换过润滑脂。由于电机运行环境较差,加之长期运行,使油质变差、轴承缺油,造成轴承烧毁。
(3) 该电动机轴承加油时,正好处于冬季,气温较低,润滑油硬度增加。由于加油操作方法不当,致使油脂不能充分进入轴承内部,起不到良好的润滑作用,造成轴承烧毁。
(4) 运行人员在发现电动机有发热现象后,不是及时用就地事故按钮紧急停运故障设备,而是先向领导汇报,再停运设备,延长了事故处理时间,造成事故扩大。
3、高压电动机烧毁的预防措施
(1) 更换电动机两端轴承、轴伸端轴承室及内、外侧油盖,并对磨损的电动机转子轴进行修补。
(2) 制定《电动机轴承加油维护工作条例》,重新明确和强调电动机轴承的补充加油和大修周期。
(3) 组织检修人员进一步学习电动机维修规程,提高业务技能。强化设备维护的组织管理。同时要求,在冬季对运行设备补充加油时,应适当对电动机轴承油盖加热,以使新润滑脂能充分进入轴承内部。
(4) 在对设备的运行管理上,要求对出现异常(发热、有异音、震动)的设备加强运行监视,并及时对设备进行停运维护。
相关文章给电动机轴承加油的步骤详解

给电动机轴承加油的步骤详解,电动机轴承加油方法,在清洗电动机轴承时,先刮去钢珠上的废油,擦去残余的废油,如下图(a)。
时间:2021-12-18 07:41:55
高温电机轴承室磨损什么原因,怎么修复?

某公司高温电机轴承室出现磨损,该高压电机轴企业无备用件,加上轴承室磨损严重。企业根据修复时间和材料性能对比多家修复工艺后,选择了索雷碳纳米聚合物材料进行在线维修。
时间:2021-12-11 09:11:58
振动电机容易烧毁的常见原因有哪些

有关振动电机的常见故障问题,振动电机在运行过程中易出现烧毁现象,一般是由哪些原因引起的,究竟是地脚固定螺栓松动的原因,还是轴承抱死的原因,下面一起来了解下。
时间:2021-11-21 06:29:44
振动电机烧毁的常见原因与预防措施

有关振动电机的使用问题,由于振动电机结构的特殊性,其使用寿命比普通电机短很多,经常会出现振动电机烧毁的问题,那么引起振动电机烧毁的原因有哪些,有什么预防措施,一起来看下。
时间:2021-11-21 06:25:10
引起振动电机烧毁的六大原因,附有效预防措施

在振动筛的使用过程中,振动电机烧毁是很常见的故障问题,引起振动电机烧毁的原因是什么,是安装问题,还是地脚螺栓出现松动的原因,以下总结了引起振动电机烧毁的原因及预防措施,供大家参考。
时间:2021-11-21 06:18:16
怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?

怎么判断异步电动机滚动轴承的好坏?在异步电动机的机械故障中,滚动轴承故障占有很大比例。电动机滚动轴承损坏的原因主要有: 电动机的基础不牢固,机械传动不在一条直线上等。
时间:2021-11-07 07:39:17
电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?

电动机轴颈和轴承室磨损怎么办?当电动机在长期缺油情况下运行时,因滚珠与轴承内、外圈的摩擦力不断增加,则容易出现以下二种情况,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 07:37:08
单相电容电动机拆解图片_单相电容电动机绕组烧毁

有关单相电容电动机的拆解图片,电机缺相烧毁绕组的检查与处理方法,单相电容电动机因启动绕组匝短路烧毁,需要拆解修理,重绕定子绕组,一起来了解下。
时间:2021-03-31 14:06:12
- 上一篇:如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
- 下一篇:高压电动机转子笼条断条怎么办?