电动机旋转磁场的旋转方向
来源:电工天下时间:2020-01-13 09:34:10 作者:老电工手机版>>
有关电动机旋转磁场的旋转方向,旋转方向取决于三相电流的相序,改变电机的旋转方向,通过改变相序来完成。
电动机旋转磁场的旋转方向
如下图:

旋转磁场的旋转方向是由什么决定的?
动力电动机磁场旋转方向由三相电序号决定,单相由电容产生的90度初相角有关.电瓶产生的电动机磁场旋转方向,由电枢的电流方向或电枢旋转方向决定。
旋转磁场的旋转方向
旋转磁场的旋转方向,取决于三相电流的相序。
任意调换两根电源进线,如图所示。

结论:任意调换两根电源进线,则旋转磁场反转。
附1,旋转磁场产生原理及旋转磁场的方向
旋转磁场产生原理及旋转磁场的方向
1、旋转磁场产生原理
三相异步电动机的定子铁芯中放置三相结构完全相同的绕组U、V、W,各相绕组在空间上互差120°电角度,如下图所示,向这三相绕组通入对称的三相交流电,如图(b)(c)所示。下面我们以两极电动机为例说明电流在不同时刻时,磁场在空间的位置。
下图(b)所示,假设电流的瞬时值为正时是从各绕组的首端流入,(用〇中间加个×表示),末端流出(用“⊙”表示),当电流为负值时,于此相反。
在ωt=0的瞬间,iu=0,iv为负值,iw为正值,如图(c)所示,则V相电流从V2流进,V1流出,而W相电流从W1流进,W2流出。利用安培右手定则可以确定ωt=0瞬间由三相电流所产生的合成磁场方向,如图(d)①所示。可见这时的合成磁场是一对磁极,磁场方向与纵轴线方向为一致,上方式北极,下方是南极。
在ωt=π/2时,经过了四分之一周期,iu由零变为最大值,电流由首端U1流入,末端U2流出;iv仍为负值,U相电流方向与(1)时一样;iw也变为负值,W相电流由W1流出,W2流入,其合成磁场方向如图(d)②所示,可见磁场方向已经较ωt=0时按顺时针方向转过90°。
应用同样的分析方法可画出ωt=π,ωt=2/3*π,ωt=2π时的合成磁场,分别如图(d)③ ④ ⑤ 所示,由图中可明显地看出磁场的方向逐步按顺时针方向旋转,共计转过360°,即旋转了一周。

a)简化的三相绕组分布图
b)按星形连接的三相绕组接通三相电源
c)三相对称电流波形图
d)两极绕组的旋转磁场
由此可以得出如下结论:在三相交流电动机定子上布置有结构完全相在空间位置各相差120度电角度的三相绕组,分别接入三相对称交流电,则在定子与转子间所产生的合成磁场是沿定子内圆旋转的,我们称此为旋转磁场。
由上图可以看出,三相交流电按U-V-W相序变化,则产生的旋转磁场在空间上以顺时针方向旋转。
若我们任意对调电动机两相绕组的电流相许,如:U-W-V相序,则由理论分析和实践证明,产生的旋转磁场以逆时针方向旋转。
旋转磁场的旋转方向取决于通入绕组中的三相交流电源的相序,只要任意对调电动机的相序,则可改变旋转磁场的方向。
相关文章怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
单相异步电动机脉动磁场与叠加原理

本文介绍了单相异步电动机中的脉动磁场,一个脉动磁场分解为两个幅值相等、速度相同、旋转方向相反的两个磁场,并介绍了脉动磁场的叠加原理,供大家学习参考。
时间:2020-02-14 15:11:33
电动机单向旋转刀开关控制电路及接线图

电动机单向旋转刀开关控制电路的接线图,其工作方式为,当合上刀开关时,电动机单向启动旋转,断开刀开关时,电动机停止转动。
时间:2020-02-04 10:01:08
【图】按钮松开电动机单向旋转的控制电路及工作方式

按钮松开电动机单向旋转的控制电路图,此类电路常用在需要持续单向运转的生产机械上,自锁利用接触器自身的辅助触点来保持线圈通电吸合状态。
时间:2020-01-15 09:58:57
电动机转速与旋转磁场同步转速间有何关系?

有关电动机转速与旋转磁场同步转速的关系,电机转子转动方向与磁场旋转方向一致,转子与旋转磁场间无相对运动。
时间:2019-12-06 09:50:44
电动机磁转磁场的定性分析方法

有关电动机磁转磁场的定性分析方法,电流为正时,从首端流入、末端流出,电流为负时,从首端流出、末端流入。
时间:2019-12-05 10:25:59
旋转开关控制电动机正反转控制的接线图

有关旋转开关控制电动机正反转控制的接线图,转换开关控制的电动机正反转电路接线图,分析了该电路的工作方式。
时间:2019-12-05 10:24:16
并励直流电动机磁场反接实现可逆运行控制线路的方法

有关并励直流电动机磁场反接实现可逆运行控制线路的方法,电机正反转动与反向转动的控制过程分析,并励直流电动机多采用电枢反接法。
时间:2019-12-03 09:46:22
- 上一篇:电动机旋转磁场的连续观察示意图
- 下一篇:电动机转子串电阻起动的特点