电动机绝缘电阻过低或外壳带电的原因分析
来源:电工天下时间:2019-10-31 10:30:14 作者:老电工手机版>>
电动机绝缘电阻过低或外壳带电的原因,电动机外过带电是常见故障,绕组受潮或被水淋湿,绝缘污垢或老化,接线板损坏或引出线碰接线盒外壳,均会导致电动机绝缘电阻过低或外壳带电的问题。
电动机绝缘电阻过低或外壳带电
1、绕组受潮或被水淋湿:对绕组进行加热和烘干处理。
2、绝缘污垢或老化:清洗干燥,涂漆处理,如果老化,需更换绝缘。
3、接线板损坏或引出线碰接线盒外壳:修理或更换接线板或接线盒,引出线重包绝缘。
4、电源线、接地线接错:纠正接线错误。
1、电压太低使电动机无法起动 当电动机在接通三相电源后无法起动时,其可能原因有:
1)电动机的规定接法应为三角形△)连接,但却错接成星形Y)且其所带负载又较重;
2)电源与电动机之间的距离过远且导线过细,导致起动时施加于电动机端的电源电压太低;
3)供电电源的线路本身电压过低。【电动机绝缘电阻过低或外壳带电的原因】
对因电压太低使电动机无法起动的情况,经检测核实后可分别采取以下措施予以处理:
1)可将错接为星形Y)接法改正为三角形接法;
2)尽量缩短供电电源线长度和适当增大导线截面;
3)根据实际情况适当提高变压器低压侧的输出电压。
2、接通电源后电动机只有嗡嗡声,但却不能正常起动 电动机起动时出现此类故障现象,其可能原因有:
1)三相电源未全部接通;
2)被拖动的负载农机具,因故障而卡住不动;
3)定子绕组引出线始末端接错或绕组内部接线被接反、接错;
4)定子绕组或转子绕组有一相断路;
5)定转子槽数配合不当通常发生在改极后的电动机中)。
若电动机在其起动过程发生上述情况时,经检测核实后分别对症处理:
1)对电源线、电动机引出线、熔断器、开关的各对触点进行仔细检查,找出断路故障的位置予以排除;
2)查看所拖动的负载农机具卡住不动的原因并加以处理;
3)接错的引出线始末端经检测后给予改正;【电动机绝缘电阻过低或外壳带电的原因分析】
4)定、转子绕组的断路故障可用万用表、兆欧表检测找出后,予以重新连接即可;
5)定、转子槽数配合不当时,则可采取将转子外径适当车小或选择适宜的定子绕组跨距,以及另换新转子等措施予以合理解决。
3、电动机起动困难,带上额定负载后转速达不到额定转速 电动机起动困难,带上额定负载后转速达不到额定转速的可能原因有:
1)负载机械需求的功率过大或传动机构被卡住不动;
2)过载保护设备选用和调整不当;
3)外部电路或定子绕组中有一相断路;
4)定子绕组或转子绕组中存在有短路;
5)电动机定子绕组内部始末端接错;
6)笼型转子断条或脱焊,绕线转子绕组接线松脱;
7)电动机的轴承损坏。
当电动机在起动时出现上述故障情况,则可分别按以下方法处理:
1)详细核对负载机械和电动机的功率是否选配适当,否则应选择较大容量的电动机或减少负载;如传动机构被卡住,应查明原因予以排除;
2)若因过载保护设备的选用和调整不当,可适当调高其整定值;如果过载保护连续动作,可能是因电动机容量选得太小,此时可更换适宜的电动机或减小所拖动的负载;
3)对于断路故障可用兆欧表或万用表等检测确定断路处,视故障情况酌情处理;
4)定子或转子绕组若为个别线圈短路时,可采取局部修理的办法修复。如果绕组短路范围大故障严重时,则必须拆换烧损线圈或全部重绕;
5)如果电动机绕组内部始末端接错时,应拆开电动机端盖,将6V左右的低压直流电源依次接入各相绕组内,并用指南针法逐相检查以找出故障,然后按规定的正确接法改正错误接线;
6)笼型转子的断条或脱焊应视故障的轻重程度,分别采取补焊或更换新转子的办法处理;经检查若电动机轴承确已损坏,则应更换同型号的新轴承。绕线转子绕组接线松脱的故障,通常可采用目测、量电阻等方法,以找出故障予以补焊即可。
4、电动机起动时闸刀开关的熔体熔断 电动机起动时出现这种故障,可能原因:
1)电动机缺相起动;
2)起动控制开关至电动机之间的连接线已短路;
3)电动机功率过小或所拖动负载的机构卡住;
4)熔体截面选得太细或已受损;
5)电动机定子绕组接地或存在短路;
6)绕线转子电动机所接的起动电阻太小或已被短路。
如果起动时电动机出现上述情况,则可分别采用下述方法处理:
1)仔细检查电源线、电动机引出线、熔断器、开关各触点,找出假接或断路故障后予以修复;
2)检查开关至电动机连接线的绝缘,找出短路点重新包扎以消除故障;
3)适当降低电动机所拖动的负载或排除所拖动负载机构的故障;(电工天下 www.dgjs123.com)
4)选择熔体应以能对短路和过载起动起保护作用为准,而不应要求熔体对电动机过载起保护作用;
5)对电动机定子绕组接地或短路故障,可用兆欧表、高压试验台或万用表、电桥表和短路侦察器等进行检测,找出故障的准确位置并予修复;
6)认真核对绕线转子电动机的起动电阻值,如其值过小则应增大电阻并消除短路。
5、起动时电动机异常发热和冒烟 电动机起动时异常发热和冒烟的故障,其可能原因有:
1)电源电压过低,致使电动机在额定负载下产生过高的温升;
2)电源电压过高,以致电动机在额定负载下定子铁心磁密过高,从而使电动机温升过高;
3)电动机频繁起动或正、反转次数过多,强大的起动电流使绕组产生高温;
4)电动机通风不良或工作环境的温度过高;
5)定子绕组有小范围短路或接地故障,起动后引起电动机局部发热或冒烟;
6)笼型转子断条或绕线转子绕组接线松脱,在额定负载下转子发热而使电动机的温升过高;
7)电动机严重过载或所拖动负载机械润滑不良,致使整个电动机发热;
8)电动机端盖变形或轴承损坏,使得定、转子严重相擦而发热。
电动机若为以上原因而产生非正常发热或冒烟时,则可分别采用下述方法处理:
1)首先应检测电动机空载和负载时的电压,如空载电压过低则应适当调高其变压器的输出电压。若为负载时电压降过大,则应换用较粗的电源线以减少线路电压降;
2)如果电源电压超出规定的标准,则应调低供电变压器的输出电压以适当降低供电线路电压;
3)对频繁起动或正、反转次数多的电动机,可以减少其起动与正、反转次数,或者更换能够适应频繁起动及正、反转的电动机;
4)电动机通风不良或环境温度过高时,应检查电动机的风扇是否损坏及其固定状况,并认真清理电动机的通风道以防堵塞。同时将电动机附近的高温热源予以隔离;
5)定子绕组的局部短路或接地故障可用仪表找出故障位置后,视其故障范围、严重程度等酌情处理;
6)对笼型转子的断条故障可将电动机接到较低电压约为额定电压的15%—30%)的三相交流电源上,同时测量其定子电流,如果笼型转子绕组有断条或脱焊故障,则随着转子位置的不同其定子电流也就会发生相应的变化。
在找到笼型转子绕组的断条或脱焊位置后,可视情况作出补焊或重换新转子的处理。
绕线转子接线松脱时,可用电阻表、万用表进行检测,找出接线松脱处重新接线并予紧固即可;
7)对电动机定、转子相擦的故障,若由端盖变形或转轴弯曲所引起的则应进行加工校正,如果是轴承损坏应更换新轴承。
相关文章电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机外壳带电怎么办?

电动机外壳带电怎么办?当发现电动机的外壳带电时,应从以下几个方面进行检查 :1、绕组是否受潮,绝缘是否老化。对受潮的绕组应进行干燥处理,绝缘严重老化的绕组应进行更换。
时间:2021-11-07 07:25:00
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
电动机外壳带电的问题原因

有关电动机外壳带电的问题,造成电动机外壳有时带电,常见原因为引出线绝缘磨损而碰壳,电动机长期过载,铁芯硅钢片未压紧等。
时间:2020-02-12 15:23:06
电动机外壳带电怎么办,电机外过带电故障的处理方法

有关电动机外壳带电的原因与处理方法,机壳接地不良导致保护接地失效等,会导致电动机外过带电,绕组漏电也会产生外壳带电,电动机外壳带电的解决办法。
时间:2020-01-08 10:47:48
电机外壳带电的可能原因

电机外壳带电的可能原因,磨砂三相电机接线完成后外过带电,是电机的一相或三相漏电,还是电机引出线某处磨破了与外壳短路,或电机接地线的问题。
时间:2019-12-17 09:39:12
- 上一篇:电机外壳再次接地线的原因分析
- 下一篇:电机外壳防护型式和冷却方法的主要方式





