双接触器实现电动机正反转的电气控制原理(多图)
来源:电工天下时间:2019-11-01 13:36:02 作者:老电工手机版>>
如何用两个接触器实现电动机的正反转电气控制,其电气控制原理图是怎么样的,一起来了解下。
双接触器实现电动机正反转
接触器控制电动机的正反转的方法:

图1 用两个接触器实现电动机的正反转
在生产上往往要求运动部件向正反两个方向运动。例如,机床工作台的前进与后退,主轴的正转与反转,起重机的提升与下降,等等。为了实现正反转,我们在学习三相异步电动机的工作原理时已经知道,只要将接到电源的任意两根连线对调一头即可。为此,只要用两个交流接触器就能实现这一要求(图1)。当正转接触器KMF工作时,电动机正转;当反转接触器KMR工作时,由于调换了两根电源线,所以电动机反转。
如果两个接触器同时工作,那么从图1可以见到,将有两根电源线通过它们的主触点而将电源短路了。所以对正反转控制线路最根本的要求是:必须保证两个接触器不能同时工作。
这种在同一时间里两个接触器只允许一个工作的控制作用称为互锁或联锁。下面分析两种有联锁保护的正反转控制线路。
图2(a)所示的控制线路中,正转接触器KMF的一个动断辅助触点串接在反转接触器KMR的线圈电路中,而反转接触器的一个动断辅助接触器串接在正转接触器的线圈电路中。这两个动断触点称为联锁触点。这样一来,当按下正转起动按钮SBF时,正转接触器线圈通电,主触点KMF闭合,电动机正转。与此同时,联锁触点断开了反转接触器KMR的线圈电路。因此,即使误按反转起动按钮SBR,反转接触器也不能动作。
但是这种控制电路有个缺点,就是在正转过程中要求反转,必须先按停止按钮SB1,让联锁触点KMF闭合后,才能按反转起动按钮使电动机反转,带来操作上的不方便。
为了解决此问题,在生产上常采用复式按钮和触点联锁的控制电路,如图2(b)所示。
当电动机正转时,按下反转起动按钮SBR,它的动断触点断开,而使正转接触器的线圈KMF断电,主触点KMF断开。
与此同时,串接在反转控制电路中的动断触点KMF恢复闭合,反转接触器的线圈通电,电动机就反转。同时串接在正转控制电路中的动断触点KMR断开,起着联锁保护。

图2 笼型电动机正反转的控制线路
猜你喜欢:
    三相电动机正反转接触器互锁实物接线图
分享一款电动机的接线图,三相电动机正反转接触器互锁实物接线图,主要电气元件包括电动机、空气开关、正转开关、反转开关、交流接触器、热继电器等。....
    单相电机正反转实物接线图
有关单相电机电容的接线图,单相电机正反转的实物接线图,以及单相电机的启动原理,单相电滑轮的按钮实物及原理图,供大家学习参考。....
    电机正反转控制电路的电气原理图
有关电机正反转控制电路的电气原理图与接线图,分析了三相异步电动机正转的工作动作原理,三相异步电动机反转的动作原理。....
    电动机正反转电路图
电动机正反转电路图接线图,电动机的正转电路图与反转电路图,电动机在正转的情况下换相就会反转,这样的电路开关一般就放在操作工的手边,控制方便,如果停电,操作工可能会忘记关闭开关,电动机就会长时间运行。....
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27




