直流电机并励绕组短路故障的检查方法
来源:电工天下时间:2017-09-11 13:54:45 作者:老电工手机版>>
【直流电机并励绕组短路故障的检查方法】
直流电机定子绕组的常见故障,一般就是并励绕组的短路,其常用检查方法为电压降法。
检查方法:
将电机所有磁极绕组串联起来,外加相应的直流电源,利用直流电压表测量每只绕组两端的电压,如所测电压不等,电压最小的绕组为短路故障绕组。
当有适宜的交流电压时,故障点会严重发热。
换向极或补偿绕组的短路,可用电桥测量各极绕组的电阻值。
正常情况下各极绕组间的电阻差别不超过 5 %。发现短路故障后,一般按原匝数要求更新。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
ABB直流调速器的二类常见故障问题

有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
相间短路是什么,相间短路的危害有哪些

有关相间短路的知识,相间短路是端线与端线间未经负载连接造成的电源短路,那么相间短路的危害有哪些,相间短路故障的产生原因有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-03-31 07:39:06
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
- 上一篇:单相异步电机维护保养的六个要点
- 下一篇:电动机的故障分类与绝缘故障原因分析





