电动机转速慢且有“嗡嗡”响声怎么办
来源:电工天下时间:2020-02-15 11:42:55 作者:老电工手机版>>
如果电动机缺少维护保养,那么可能会在使用一段时间后,会出现转速慢的问题,并伴有“嗡嗡”的响声,遇到电动机转速变慢并有““嗡嗡”声怎么办,一起来看下小编整理的解决方法。
电动机转速慢有“嗡嗡”响声的检修方法
缺相运转:如果测得一相电流为零,两相电流大大超过额定电流,则故障为缺相运转,这是由电路或电源一相断路或电动机绕组一相断路引起的。
(1)小型电动机一相断路
用兆欧表和万用表或校灯检查。不论检查星形或三角形接法的电动机,都须把三相绕组的接头拆开,分别测量每相是否断路。
(2)中等容量的电动机
这种电动机的绕组多采用多根导线并绕(多支路并联),若断掉若干根或断开一条并联支路,检查则比较复杂。
解决方法:多采用三相电流平衡法和电阻法,一般三相电流(或电阻)值相差大于5%以上时,电流小(或电阻较大)的一相为断路相。
电动机断路故障多发生在绕组的端部、接头处或引线处等部位,较易查修。
以上就是电动机转速慢并伴有“嗡嗡”声的检修方法,希望对大家有所帮助。
相关阅读:
相关文章- 电机突然嗡嗡声不转怎么修理,需要换掉吗? - 问题描述:电机突然有嗡嗡声且不转,究竟怎么回事,应该怎么修理,要不要更换掉? 
 回答:电机在运行过程中突然停运,并且伴有嗡嗡声,这种现象未必就是缺相,尤其是单相电如果单相电机缺少一相,电机不可能产生嗡嗡声。- 时间:2022-05-13 19:41:55 
- 电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式 - 有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。 - 时间:2021-12-11 09:08:17 
- 单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办? - 单相电动机反转不转且嗡嗡响怎么办?电机可以正常正转,说明电机线圈、启动电容均没有问题。但电动机在反转时不转,并且发出嗡嗡响声,说明接线接错了。 - 时间:2021-12-05 10:56:20 
- 水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低 - 水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低,在使用水泵抽水的过程中,可能会遇到抽不上水的问题,其原因之一就是水泵转速过低,下面一起来看下。 - 时间:2021-04-21 11:04:25 
- 异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数 - 有关异步电动机的同步转速公式,三相异步电动机的极数,异步电机转子转速与旋转磁场转速差,三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。 - 时间:2020-12-07 09:36:35 
- 三相异步电机转动问题:不转或转速慢或噪音问题 - 有关三相异步电动机转动的几个问题,三相异步电机为什么不转或转的慢还会有噪音,是电源电压过低,还是电机内有一相电路未接通。 - 时间:2020-02-15 12:04:08 
- 直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析 - 直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析,详细分析了直流电动机转速负反馈调速系统电路中的运算放大器的作用,使所需给定电源电压过高的问题,二是提高闭环控制精度的需要。 - 时间:2020-02-08 10:56:37 
- 直流电动机转速负反馈自动调速系统电路功能图解 - 直流电动机转速负反馈自动调速系统组成 - 时间:2020-02-02 07:54:34 
- 上一篇:电动机不转伴有“嗡嗡”响声怎么办?
- 下一篇:电动机启动后低于额定转速怎么检修





