电机绝缘小知识:绝缘材料的绝缘等级与极限温度
来源:电工天下时间:2019-12-26 14:54:35 作者:老电工手机版>>
本文介绍了电机绝缘的小知识,电机上使用的绝缘材料的绝缘等级有哪些分类,不同等级绝缘材料的极限工作温度是多少,电机绝缘材料的耐热等级分为哪几个级别,一起来看下。
电机绝缘小知识
1、绝缘材料的绝缘等级
绝缘材料按耐热能力分为Y、A、E、B、F、H、C7个等级,其极限工作温度分别为90、105、120、130、155、180℃、及180℃以上。
性能参考温度(℃)A80 E95 B100 F120 H145
绝缘材料根据热稳定性分为7个等级:

常用的B级电机,其内部的绝缘材料往往为F级,而铜线可能使用H级或更高级,以此来提高质量。
一般为提高使用寿命,往往规定高级绝缘要求,低一级来考核。
以F级绝缘的电机为例,做B级来考核,即其温升不能超过120度(留10度作为余量,以避免工艺不稳定造成个别电机温升超差)。
2、绝缘材料的极限工作温度
指电机在设计预期寿命内,运行时绕组绝缘中最热点的温度。电机在运行中,温度是寿命的主要因素之一。
根据经验,A级材料在105℃、B级材料在130℃下,其寿命可达10年,但实际使用中环境温度和温升均不会长期达设计值,一般寿命在15~20年。
如果运行温度长期超过材料的极限工作温度,则绝缘的老化加剧,寿命大大缩短。
3、电动机的绝缘等级
指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。在发电机等电气设备中,绝缘材料是最为薄弱的环节。
绝缘材料易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备的耐受高温的能力不同。
一般的电气设备都规定其工作的最高温度。

以上就是电机绝缘的相关知识,包括了绝缘材料的绝缘等级,绝缘材料的极限工作温度,以及电动机的绝缘等级等,希望对大家有所帮助。
相关文章电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?

在进行电动机修理时,重新绕好线圈之后,需要给线圈寖加绝缘漆,在绝缘漆加好之后,还要将绝缘漆烤干,那么电动机重新绕线圈后绝缘漆烤干的方法有哪些,一起来看下。
时间:2022-01-18 06:04:37
电机绝缘电阻多少兆欧为正常?

电机绝缘电阻多少兆欧为正常?在低压线路中,如果是额定电压为380V电动机,可以用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,其电阴大于0.5MΩ即为正常。
时间:2021-12-11 09:05:46
电机绝缘电阻的常用检查方法

有关电机的知识,怎么进行电机绝缘电阻的检查,在什么情况情况下需要做电机绝缘电阻的检查,这些都是需要综合考虑的,下面一起来了解下。
时间:2021-11-24 13:19:49
怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?

怎么用兆欧表测量电动机的绝缘电阻?在测量时应按如下要求进行操作:1、测量一般交流电动机的绝缘电阻时,如果各相绕组的始末端均引出机壳外,应断开各相之间的连接线。
时间:2021-11-07 07:26:26
电动机绝缘电阻过低怎么办?

电动机绝缘电阻过低怎么办?电动机的绝缘电阻过低一般由以下原因引起的,在査明原因后,需要立即予以排除,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 06:50:48
什么是绝缘等级

什么是绝缘等级?绝缘等级是电机(或变压器)绕组所用绝缘材料的耐热等级,分为A、E、B、F、H级,每一级的绝缘材料都有相应最高允许温度(电机或变压器绕组的最大温度)。
时间:2021-10-12 11:17:37
- 上一篇:万用表判断电暖器电动机好坏的方法
- 下一篇:电机温度与温升的小知识