有关电机的温度与温升的小知识,电机的温度要求是什么,电机的温升范围是多少,作为电工小白的你,一定要了解下这方面的知识。
电机温度

一般来说,电动机的温度范围在多少才为合适,这需要看电动机的绝缘等级,如果是A级,那么环境温度40℃,电机的外壳温度要小于60℃才行。
电动机的极限温度,也是与电机的绝缘等级密切相关的,比如A级的极限工作温度为105℃,而A级的最高允许工作温度是90℃。
电机在额定负载的情况下,一般外壳温度不能高于八十度,正常在六七十度左右,水泵电机除外。
电机温升

用温升来衡量电机的发热程度,当“温升”突然增大或超过最高工作温度时,则电机已发生故障。
温升与气温等因素的关系:
1、当气温下降时,正常电机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻R下降,铜耗减少。温度每降1℃,R约降0.4%。
2、对自冷电机,气温变化对大型电机和封闭电机影响较大,环境温度每增10℃,由于绕组铜损随气温上升而增加,则温升增加1.5~3℃。
3、当空气湿度每增高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0.19℃。
4、海拔的高低,对温升也有影响,海拔以1000m为标准,每升100m,温升增加温升极限值的1%。
以上就是电机的温度与温升的小知识,希望对大家有所帮助。