怎么凭听觉及温度经验来判断电机轴承是否有问题
来源:电工天下时间:2021-03-31 11:20:18 作者:老电工手机版>>
有经验的维修工人可以凭借听、闻、摸来判断电机的轴承是否工作正常,以此来检查与判断电机轴承的一些常见的故障现象,这也是判断电机轴承问题的常用方法,下面与小编一起来了解下。
判断电机轴承问题的常用方法
1、听
轴承损坏或缺油时听到咕噜咕噜的声响,或者不规律的咔哧声,会有不好听的声音。正常运转的轴承发出的声音是均匀的,细微的刷刷声。轴承快要损坏时,设备会有振动,严重时站在设备旁边可以感觉到振动。
如果车间噪音比较大,直接听不易判别轴承的好坏,可以用一把木柄的螺丝刀,把螺丝刀的金属端按在轴承座上,维修工人把耳朵靠在螺丝刀的木柄上,可以听诊轴承的好坏。
那什么要用木柄螺丝刀,主要是为了防止电机漏电,维修工人整天和电气、机械打交道,必须时刻绷紧安全这根弦。

2、闻
电机的轴承损坏了,会产生很大的摩擦从而会产生高热,会发出不同于平时的异味。同时,轴承损坏后,电机多数会出现扫膛的现象,电机扫膛后,电流变大,电机也会发热,严重时会出现刺鼻的绝缘漆味儿。这时故障就比较严重了,应尽快停机检修。
3、摸
摸是为了感知轴承的运行温度是否正常。在确认电机不漏电的情况下,用手摸电机的轴承座附近,温度不应该烫手。或用手持式的温度测量仪来测量轴承附近的温度。
电机经过一定时间运行后,在一些自然因素的作用下,会使电机的轴承间隙变大、润滑油脂干涸、表面覆盖油污及其他运行障碍,应定期对电动机进行检修。如果发现轴承缺少润滑油,应适量添加同品牌的润滑油,用量不宜超过轴承空腔的三分之二。对轴向、径向旷度过大的轴承必须更换。
一般借助以上三种方法,基本可以判断出电机的轴承运行是否正常,然后针对具体的故障问题进行维修即可。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?

有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38