【图】交流绕组常用名词解释
来源:电工天下时间:2019-11-22 09:10:53 作者:老电工手机版>>
有关交流绕组的常用名词,包括线圈、极距、电角度、节距等,线圈可以区分为多匝线圈和单匝线圈,与线圈相关的概念包括有效边、端部、线圈节距等。
交流绕组的常用名词
线圈:是构成绕组的元件。
绕组就是将线圈按一定规律进行排列和联结。线圈可以区分为多匝线圈和单匝线圈。与线圈相关的概念包括有效边、端部、线圈节距等(看图)

极距:沿定子铁心内圆每个磁极所占的范围 用槽数表示:τ= Z1/(2p) (槽)
用长度表示:τ= (πD) / (2p)(看图)
电角度:
转子铁心的横截面是一个圆,其几何角度为360度。
从电磁角度看,一对N,S极构成一个磁场周期,即一对极为360电角度
电机的极对数为p时,气隙圆周的角度数为
(p*360)电角度。(看图)
节距:
线圈两个有效边之间所跨过的槽数称为线圈的节距,用y表示。(看图)
y <τ—短距线圈; y =τ—整距线圈;
y >τ—长距线圈(一般不用)。

单层绕组和双层绕组
单层绕组一个槽中只放一个元件边(看图)
双层绕组一个槽中放两个元件边。(看图)

槽距角α,相数m,每极每相槽数q,线圈组:
α= (p*360 / z1)(电角度) (看图);

m = 为相数;
q = z1 / (2pm)(槽)(看图);

线圈组:q个线圈就组成了一个线圈组。
相关文章220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
带离心开关的单相交流电机电容接法

带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50