电动机安装注意事项及校正方法
来源:电工天下时间:2022-03-13 08:22:42 作者:老电工手机版>>
在安装电动机时注意安装位置的选择,以干燥、灰尘少及通风处为好,还要考虑日后操作和维修方便,另外电动机安装位置的校正方法,也是必须要掌握的。
一、电动机安装注意事项
在选择安装电动机的地点时,必须注意以下几点:
1、安装在干燥、灰尘较少的地方;
2、安装在通风较好的地方;
3、安装在较宽畅的地方,方便日常操作和维修。

电动机基座都需要采用混凝土或砖砌成的基础,混凝土基础要在电机安装前15天做好,砖砌基础要在安装前7天做好。
二、电动机安装位置的校正方法
1、水平校正
电动机校正可以采用0.5-5mm厚的钢片垫在机座下进行找平。不能用木片和竹片,以避免碎裂。
2、皮带传动校正
电动机皮带轮的轴和被传动机器皮带轮的轴,需要保持平行位置,两皮带轮宽度的中心线调整到同一直线上来。
3、联轴器的传动的校正
以机器或泵为基准调整两联轴器,使其轴向平行。如果不平行时,需要加垫或减垫。
找正两联轴器平面,当两联轴器上面间隙大时,减前面垫铁;当下面间隙大时,减后面垫铁。