有关电动机顺序起动控制线路图,时间继电器控制的顺序起动电路,控制线路工作过程:设电路要求M1启动50秒后,M2启动,需要的朋友参考下。
电动机顺序起动控制线路图
电动机顺序控制的接线方法:要求接触器KM1动作后接触器KM2才能动作,故将接触器KM1的常开触头串接于接触器KM2的线圈电路中。

图1 两台电动机顺序起动控制线路图

图2 时间继电器控制的顺序起动电路
控制线路工作过程:设电路要求M1启动50秒后,M2启动。
按启动按钮SB2,KM1线圈得电并自锁,KM1主触点闭合,电动机M1接通电源开始转动,同时KT线圈得电。
时间继电器开始定时,定时50秒到,时间继电器延时闭合常开触点KT闭合,接触器KM2线圈得电并自锁,KM2主触点闭合,电动机M2接通电源开始转动。
同时KM2常闭触点断开,切断KT线圈的电源。