电动机的常用检测方法
来源:电工天下时间:2022-03-13 08:24:08 作者:老电工手机版>>
怎么对电动机进行检测,常用的检测方法有哪些,在检测电动机时包括绝缘检测、绕阻阻值检测、空载电流检测等,另外还会涉及单相电机阻值、三相电机阻值的相关知识,下面来看下。
电动机检测方法
1、绝缘检测
用绝缘电阻表(摇表)检测电动机外壳与绕阻阻值,判断是否存在对外壳短路的漏电情况。检测绕阻之间的阻值,判断是否有绕阻间短路现象。

2、绕阻阻值检测
一般可以用万用表进行初步检测,以判断绕阻有无短路、断路故障等。
3、空载电流检测
使用钳形表测量电动机空载电流,一般空载电流为额定电流的40%~55%。一般空载电流过大的原因主要由电动机内部铁芯不良,转子与定子间隙过大,线圈匝数过少,绕组连接错误造成。
4、单相电机阻值
公共端、主、副绕阻两两测量阻值,其中两个数字之和等于第三个阻值为正常,即(R1=R2+ R3)。如果任意一阻值为无穷大,那么说明有断路情况。
5、三相电机阻值
三条引线两两测量,其阻值应均相等,即R1=R2=R3为正常。

推荐你看的:
怎么快速检测电机好坏

电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机的好坏,具体的检测步骤是怎么样的,下面一起来学习下。
电机电刷故障的检测维修方法

有关电机的故障问题,当电机电刷出现故障时,会严重影响电机的正常运行,那么针对电机电刷损坏的问题,应该如何进行检测与维修,下面来了解下。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
单相电机无电容时怎么测量好坏?

没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
时间:2022-06-23 09:07:20
万用表测量四根线的电机,两根有蜂鸣声正常吗?

问题:用万能表测量四根线的电机,其中两根有蜜呜声正常吗?解答:这里说的四根线的电机,也就是电机的引出线为四根线,从引线上能断定为单相电机。三相电机引出线为六根。
时间:2022-06-22 15:14:21
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
怎么自制一个绝缘检测器

如下图中是自制的绝缘检测器线路,不仅可以用作线路绝缘监视,还可以代替兆欧表检查电机、测电器的绝缘电阻。当合上隔离开关QS,在相电压作用下,整个绕组和接地外壳之间的泄漏电流流过绝缘层和电阻R1、R2。
时间:2022-06-03 14:16:23
直流调速器维修电压的正确检测方法

直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压。
时间:2022-04-30 21:05:16
180伏直流电机测量好坏的常用方法

以下是测试直流电机好坏的方法:1、用万用表电阻x10档测量电机两端,指针转动到表右边,说明绕组是通的。2、用万用表直流档2.5V或10档,转动电机,万用表指针应向右摆动。
时间:2022-01-18 06:07:37
- 上一篇:异步电动机工作特性曲线_启动电流曲线图
 - 下一篇:电动机安装注意事项及校正方法
 





