直流调速器维修电压的正确检测方法
来源:电工天下时间:2022-04-30 21:05:16 作者:老电工手机版>>
直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:
同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压,其梯形波谷底对应电网过零点。该电压的峰值即为U1输入侧二极管的正向压降,约为1.2V左右。
因电网过零点时间极短,但加上U1输入侧发光二极管的门坎电压和P2的正向压降的限制,将梯形波的低电平时间有所“展宽”,可估算U1的1、2脚之间电值比1.2V稍低,应为直流1V左右; U1输入侧二极管大部分时间处于正向电压作用下,输出侧三极管也大部分时间处于导通状态下,只在电网过零点时,有一个瞬间截止过程,因而B点波形电压峰值为电源电压+9V(U1截止瞬间),最低电压为0V(忽略U1内部三极管的饱和导通压降),波形接近矩形波,但可能有一定的上升斜率。

参考图:直流调速器
因而b点对地电压值接近0V而低于1V,估算直流电压约为0.4V左右,且U1有无过同步脉冲电压输出,检测方法也简单有效:用镊子短接U1的1、2脚,测b点电压上升为+9V,松开镊子,测b点电压降为1V以下,可以断定,U1电路是好的,同步电压已经正常输入,也能正常输出同步脉冲信号。
N1电压比较器电路,具有消噪和对输入电压整形作用,输出为与c点波形对应的矩形脉冲电压,所测直流电压值也应为0.4V左右。测N1的9脚直流电压,应为R12、R13的分压值5.4V,输出为04V。判断该级对信号有无正常传输,当用导线或镊子短接9、10脚时,测8脚应变为0V,解除短接,上升为04V。如用交流挡测量输出电压,用镊子短接时,8脚变为0V,解除短接时,8脚输出电压应有大幅度上升,如3V或更高。
锯齿波形成电容C3,由V4、V3的充、放电控制,在d点形成锯齿波电压,锯齿波电压的最大幅度(峰值)可参考给速度给定最高电压值,(应低于给定最大值)约为7V左右,最低电压幅值约为0V(忽略V3的饱和导通压降)。若将锯齿波的三角缺口与锯齿的面积看作近似相等,则对所测d点直流电压,应为3.5V左右。为7V以上或1V以下,说明该点没有形成锯齿波电压。该点电压的有无,也可通过短接N1的两个输入脚来判定,短接时,测d点电压上升为7V以上,解除短接,则降为3V左右,说明该点锯齿波已正常输出。
N2为可调脉宽处理电路,当5脚锯齿波电压正常时,调整6脚速度给定电压时,输出脚应按给定电压作反向变化,当给定0~8V时,输出大致按8~0V变化。调整6脚电压,测输出脚的相应变化,则不难判断该电路的工作是否正常了。
相关文章直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
220v调速器怎么正确接线

有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
220v直流电机4根线与调速器怎么接线

220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置

有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06