三相异步电动机接触器联锁的正反转控制原理解析
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:20:16 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机接触器联锁的正反转控制,三相异步电动机的正反转控制方式、三相异步电动机正反转控制的安全措施、接触器联锁的正反转控制线路的工作原理等知识。
三相异步电动机接触器联锁的正反转控制
一、三相异步电动机的正反转控制


电动机的正反转控制线路的主电路
图中使用了2个分别用于正转和反转的电磁接触器KM1、KM2,对这个电动机进行电源电压相的调换。
此时,如果正转用电磁接触器KM1,电源和电动机通过接触器KM1主触头,使L1相和U相、L2相和V相、L3相和W相对应连接,所以电动机正向转动。
如果接触器KM2动作,电源和电动机通过KM2主触头,使L1相和W相、L2相和V相、L3相和U相分别对应连接,因为L1相和L3相交换,所以电动机反向转动。
二、三相异步电动机正反转控制的安全措施

正转用接触器和反转用接触器同时动作的情况
电动机的正反转控制操作中,如果错误地使正转用电磁接触器和反转用电磁接触器同时动作,形成一个闭合电路后会怎么样呢?三相电源的L1相和L3相的线间电压,通过反转电磁接触器的主触头,形成了完全短路的状态,所以会有大的短路电流流过,烧坏电路。
因此,为了防止两相电源短路事故,接触器KM1和KM2的主触头决不允许同时闭合。

三相异步电动机接触器联锁的正反转控制线路
如上图所示三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的电气原理图,(电工技术之家 www.dgjs123.com)为了保证一个接触器得电动作时,另一个接触器不能得电动作,以避免电源的相间短路,就在正转控制电路中串接了反转接触器KM2的常闭辅助触头,而在反转控制电路中串接了正转接触器KM1的常闭辅助触头。
当接触器KM1得电动作时,串在反转控制电路中的KM1的常闭触头分断,切断了反转控制电路,保证了KM1主触头闭合时,KM2的主触头不能闭合。
同样,当接触器KM2得电动作时, KM2的常闭触头分断,切断了正转控制电路,可靠地避免了两相电源短路事故的发生。
联锁(或互锁):在一个接触器得电动作时,通过其常闭辅助触头使另一个接触器不能得电动作的作用叫联锁(或互锁)。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头(或互锁触头)。
三、接触器联锁的正反转控制线路的工作原理分析
1、正转控制


(a)电动机的正转启动动作示意图1

(b) 电动机的正转启动动作示意图2
电动机的正转启动示意图(接触器联锁的正反转控制线路)
(a)电动机的正转启动动作示意图1 (b)电动机的正转启动动作示意图2
2、反转控制


电动机的反转启动示意图(接触器联锁的正反转控制线路)
三相异步电动机接触器联锁的正反转控制的优点:工作安全可靠。
缺点:操作不便。
因电动机从正转变为反转时,必须先按下停止按钮后,才能按反转启动按钮,否则由于接触器的联锁作用,不能实现反转。
为克服此线路的不足,可采用按钮联锁或按钮和接触器双重联锁的正反转控制线路。
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27





