三相同步电动机功率的计算公式(图文)
来源:电工天下时间:2017-07-19 06:53:23 作者:老电工手机版>>
【三相同步电动机功率的计算公式】
怎么计算三相同步电动机功率,功率的计算包括有功功率P、无功功率Q和视在功率S,这里介绍下三相同步电动机功率的计算公式,才及电机功率的计算公式,供大家学习。
一、三相同步电动机功率计算方法
三相同步发电机功率P=3UI,I=S/(3U),其中U、I都是相值.
若已知三相电机的额定电压U(线值)和额定容量S,则P=√3UIcosθ,I=S/(√3U),其中U、I都是线值.若是三相同步电动机则是P=√3UIcosθ×η,其中η为效率、U、I都是线值。
若电源用380v,工作时测量电流强度为30A,功率因数0.9。
计算过程:p=根号3UI乘功率因数=1.732*380*30*0.9=17.82KW 电费=电费单价乘P 功率因数大于0.9是不会罚款的,是低于0.7才会罚款(各地方标准不同)功率因数越大约好,功率因数为1最佳。小于1为滞后,大于1为超前。

二、三相电机的功率计算方法
三相电中,无论发电机、电动机、变压器等功率的计算方法都是一样的,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
说明:
1、三相电机功率计算公式是:P=电压×电流×1.732×cosφ ×η(效率) 。
2、计算出的三相电机功率,是额定输出功率,即在额定负载下的功率。
3、电动机的电流、输出功率都与负载密切相关。你测量的电流说明该11KW电机的负载是很轻的。
4、经验表明:小型电机的空载电流为额定电流的1/2左右,大型电机的空载电流为额定电流的1/3左右。
电动机功率的计算公式
有关电动机功率的计算公式与方法,如何计算电动机的功率,包括单相与三相电动机的功率云计算方法,单相电机功率因数和效率的取值范围。....
电机功率的选择
有关正确的电动机功率的选择方法,电动机的功率,需要根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行,同时要注意几个细节。....
三、三相电动机功率计算方法
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。
当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏。
当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和。
功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的。
用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14
异步电机转差率的计算公式

异步电机转差率公式,n与n1之间总是存在差异,n1与n的差值称为转差,用Δn表示,即Δn=n1—n。把转差Δn与同步转速n1的比值称为转差率或滑差,用s表示。
时间:2021-12-28 10:07:00
软启动器起动时间怎么计算?

怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电机启动多大功率需要装软启动器?

1、问题描述:电机多大的功率需要使用软启动器,多大的功率能直接启动,比如10kw的一个水泵,可以直接用空气开关,但老电工建议用软启动器来启动,那么是不是7.5KW 以上的电机都得用软启动?
时间:2021-12-28 09:33:15