单相电机正反转原理及接线图(多图)
来源:电工天下时间:2017-07-30 15:06:59 作者:老电工手机版>>
只有了解了单相电机的正反转原理,在给单相电机接线时才不会犯错,了解单相电机中运转线圈与启动线圈的工作方式,串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定电机的正反转。
单相电机正反转原理及内部接线图
一、单相电机的正反转原理
单机电机中有二组线圈,一组是运转线圈(主线圈),一组是启动线圈(副线圈),单相电机的启动线圈在启动后仍然工作,而且是一直工作在电路中。
启动线圈电阻比运转线圈电阻大些,可以用万用表测量其值大小。
启动的线圈串了电容器的,即串了电容器的启动线圈与运转线圈并联,再接到220V电压上,这就是电机的接法。
当串了电容器的启动线圈与运转线圈并联时,并联的二对接线头的头尾决定了正反转的。
与三相电动机的顺逆转控制相比,单相电动机实现顺逆转控制并非易事,一是因为单相电动机有启动电容、运行电容、离心开关等辅助装置,结构复杂;二是因为单相电动机运行绕组和启动绕组不一样,不能互为代用,增加了接线的难度,弄错就可能烧毁电动机。

有接线盒的单相电动机内部接线图
上图,是双电容单相电动机接线盒上的接线图,图上清晰的反映了电动机主绕组、副绕组和电容的接线位置,只需要按图接进电源线,用连接片连接Z2和U2,UI和VI,电动机顺转,用连接片连接Z2和U1,U2和VI,电动机逆转。
单相电动机各个元件也好鉴别,电容都是装在外面,用肉眼就可以看清楚接线位置(如上图)启动电容接在V2—Z1位置,运行电容接在V1—Z1间,从里面引出的线也好鉴别,接在(如上图)UI—U2位置的是运行绕组,接在Z1—Z2位置的是启动绕组、接在V1—V2位置的是离心开关。用万用表也容易区分6根线,阻值最大的是启动绕组,阻值比较小的运行绕组,阻值为零的是离心开关。如果运行绕组和启动绕组阻值一样大,说明这两个绕组是完全相同的,可以互为代用。
单相电动机的绕组两端和电容两端不分极性,任意接都可以,但启动绕组和运行绕组不能接反,启动电容和运行电容不能接反,否则容易烧启动绕组。



二、单相电机的原理分析
单相电机的接线方法,是在副绕组中串联(不是并联)电容,再与主绕组并联接入电源; 只要调换一下主绕组与副绕组的头尾并联接线,电机即反转。
如果电机是3条出线的,其中一条是公共点,(分别与另外2条线的测电阻其值较小)接电源零线。
然后,把剩下的两条线并联电容,在电容的一端接220V电源相(火)线即可。
若要改变电机转向,则需要把220V电源相(火)线接在电容的另一端。
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
电机倒顺开关怎么接线,先看明白倒顺开关的工作原理

开关种类多种多样,接线原理大同小异,但仍有很多人不太会接,电机倒顺开关该怎么接线,以下介绍了倒顺开关的接法,包括倒顺开关的工作原理,倒顺开关的实物接线图等,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:56:12
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图看一看

倒顺开关主要控制电机的正反转,可以控制三相电机和单相电机,三相电机实现正反转,主要靠改变三相电源相序来实现。倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-22 05:47:12





