电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法
来源:电工天下时间:2020-01-30 19:11:04 作者:老电工手机版>>
有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。
电动机转子扫膛的原因
1、轴承内圆变大(跑内圆)
电动机轴承或端盖装配不当,导致电动机转轴和轴承的内圆摩擦,产生间隙。
检查是否存在扫膛引起的主轴弯曲、铁心碰损、转子铝条断裂等故障,以便及时排除。
2、轴承与端盖内配合过松(跑外圆)
配合过松是由于轴承与轴承座内孔间的间隙过大,造成的转子扫膛故障,见下图:

图1,电动机转子扫膛故障
减小轴承与轴承室间隙的方法
1、在轴承室内孔壁上打“麻点”
先卸下前端盖或后端盖,并固定好,用冲子和锤子沿轴承座孔内壁均匀地冲“麻点”。
使用这种方法可以减小轴承孔直径,以使轴承与轴承室紧密配合,消除扫膛现象。
优点:简单易行。
缺点:电动机运行一段时间,配合又会过松。
注意,这种方法非长久之计。
2、在轴承座孔壁上修补
在轴承座内孔壁上钎焊或熔焊一层金属。
电动机前后端盖一般都是用铸铁或铸钢制成的,常采用熔焊的方法焊补,厚度为1~2mm,焊好后在车床上按轴承标号进行精加工,精车时必须找正轴心,否则将使电动机无法正常使用。
以上就是电动机转子扫膛故障的原因,以及相应的解决方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电动机鼠笼转子的故障处理办法

电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
时间:2021-11-24 13:22:24
电动机扫膛怎么办?

电动机扫膛怎么办?电动机扫膛的正确处理方法:认真检查电动机的轴承和机轴等部件,用塞尺测量定、转子之间的间隙,测量时用手慢慢拨动转子,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 07:34:34
三相异步电动机的电路图解:定子电路与转子电路

三相异步电动机的电路知识,包括三相异步电动机的定子电路与转子电路,详细介绍了定子电路的旋转磁场的磁通、定子感应电势的频率,以及转子电路的感应电势频率、转子电流与功率因数等。
时间:2020-12-07 09:36:41
三相异步电动机的结构原理(定子与转子)

有关三相异步电动机的结构原理,主要介绍三相异步电动机的定子、三相异步电动机的转子的工作原理,包括定子铁芯、定子绕组、对地绝缘、相间绝缘、转子铁芯、转子绕组等内容。
时间:2020-02-07 09:48:18
绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法

介绍下绕线式异步电动机的转子接线图,分为鼠笼式转子、绕线式转子两种,绕线式转子异步电动机的转子接线示意图,掌握下其接线方法。
时间:2020-02-07 09:30:11
引起电机扫膛的原因,电机扫膛的维修方法

在电机的运行过程中,一旦出机扫膛的问题,一般电机就会停转,严重者会烧毁电机,这里介绍下引起电机扫膛的原因,以及常见电机扫膛故障的维修方法。
时间:2020-01-14 13:40:26
电动机扫膛是什么问题,电动机扫膛原因与处理方法

在电动机的常见故障中,电机扫膛的问题时有发生,造成电机扫膛的原因有多种,可能是轴承磨损严重,也可能是电机机壳出现裂纹等原因,来看下电动机扫膛几大原因与处理方法。
时间:2020-01-14 13:25:23
电动机扫膛不要慌,观察间隙变化快速解决问题

在电动机的运行过程中,遇到了扫膛的问题,千万不要慌乱,可通过观察电动机轴承与机轴间隙的变化,快速定位故障原因,并快速解决故障问题。
时间:2020-01-14 11:41:48
- 上一篇:电动机扫膛故障现象,消除电动机扫膛故障的方法
- 下一篇:电动机的电气故障有哪些