电动机扫膛是什么问题,电动机扫膛原因与处理方法
来源:电工天下时间:2020-01-14 13:25:23 作者:老电工手机版>>
在电动机的常见故障中,电机扫膛的问题时有发生,造成电机扫膛的原因有多种,可能是轴承磨损严重,也可能是电机机壳出现裂纹等原因,来看下电动机扫膛几大原因与处理方法。
电动机扫膛的问题
什么是扫膛?
扫膛是指电动机的定子与转子间相互摩擦,产生的阻力影响电动机的正常运转。
一般的扫膛虽然影响不大,但也需要停机维修,特别严重的扫膛会烧毁电动机定子绕组,甚至会大面积扫倒定子槽齿等,需立即停机修复。
电动机扫膛原因与处理方法
导致电动机扫膛问题的原因有多种,除了常见的轴承磨损的原因,还包括前、后端盖上的轴承台磨损,转子轴径弯曲等原因。
1、轴承严重磨损。应重换新的轴承。
2、与轴承内圈静配合的轴径严重磨损。对此,可加温,对磨损部位补焊后上车床车削到合适的尺寸。
3、前、后端盖上的轴承台(与轴承外圈接触部分)严重磨损,如下图。

图1 轴承台磨损情况示意图
轴承外圈的磨损情况直观即可看出。前、后端盖轴承台严重磨损时,可用AB胶黏涂。若轴承台磨损得太严重,就应换同型号的新端盖。
4、定子机壳两端固定的前、后端盖的止口磨损。
可用AB胶黏涂,前、后端盖的止口是两对(4个)一粘。
5、转子轴径弯曲(轴径弯曲引起扫膛,扫膛也造成轴径弯曲)。如果转子轴径弯曲不严重,进行校正即可;如果转子轴径弯曲严重时,则要重换新轴。
6、前、后端盖裂纹,机壳裂纹影响转轴的同心度。
前、后端盖有裂纹时,将端盖打入定子机壳止口中,止口整周对齐,然后在裂纹处用角磨机磨出焊口,加温到600℃,用铸铁焊条焊牢。
然后,卸下端盖,在端盖内侧的裂纹处打磨加温焊牢。
当机壳裂纹时,用粗铁线搁住定子机壳两端,然后拧紧铁线,直到机壳的裂纹全部合拢无缝时为止,磨出焊口,加温、焊牢。
以上介绍了电动机扫膛的问题,以及电机扫膛故障的原因与处理方法,希望对大家有所帮助。
电动机扫膛故障怎么办

有关电动机扫膛故障的原因与处理方法,拆开有扫膛故障的电机查看擦伤面,轴承转套的电机大多是铝壳电机,电动机扫膛故障的日常维修方法。
电机扫膛的七种原因

遇到电机扫膛的问题时,根据经验或借助工具来查找扫膛的原因,然后解决电机扫膛故障,这里重点介绍电机扫膛的七种原因,以及电机扫膛问题的六大预防措施。
相关文章电动机扫膛怎么办?

电动机扫膛怎么办?电动机扫膛的正确处理方法:认真检查电动机的轴承和机轴等部件,用塞尺测量定、转子之间的间隙,测量时用手慢慢拨动转子,下面具体来看下。
时间:2021-11-07 07:34:34
电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。
时间:2020-01-30 19:11:04
引起电机扫膛的原因,电机扫膛的维修方法

在电机的运行过程中,一旦出机扫膛的问题,一般电机就会停转,严重者会烧毁电机,这里介绍下引起电机扫膛的原因,以及常见电机扫膛故障的维修方法。
时间:2020-01-14 13:40:26
电动机扫膛不要慌,观察间隙变化快速解决问题

在电动机的运行过程中,遇到了扫膛的问题,千万不要慌乱,可通过观察电动机轴承与机轴间隙的变化,快速定位故障原因,并快速解决故障问题。
时间:2020-01-14 11:41:48
电机扫膛能不能用,电机扫膛的处理方法

当电机出现扫膛的问题时,究竟电机能不能继续使用,需要根据扫膛的严重程度来定,一般来讲需要查找出扫膛的原因,然后对扫膛问题进行处理就可以了。
时间:2020-01-14 11:17:05
电机扫膛的七种原因,避免电动机扫膛的六大措施

遇到电机扫膛的问题时,根据经验或借助工具来查找扫膛的原因,然后解决电机扫膛故障,这里重点介绍电机扫膛的七种原因,以及电机扫膛问题的六大预防措施。
时间:2020-01-14 11:04:35
电动机常见故障:电机扫膛与缺相运行

电动机的常见故障,电动机运行过程的故障类型,主要有电机扫膛、轴承损坏、缺相运行、绕组短路或接地、三相电流不平衡等,以及这些电机故障的解决方法。
时间:2020-01-14 10:32:50
电动机扫膛故障原因分析,一文看懂电动机转子扫膛的处理方法

有关电动机扫膛故障的原因与处理方法,拆开有扫膛故障的电机查看擦伤面,轴承转套的电机大多是铝壳电机,电动机扫膛故障的日常维修方法。
时间:2020-01-14 09:37:11