电动机铁芯常见故障检修方法
来源:电工天下时间:2021-11-24 13:24:29 作者:老电工手机版>>
有关电动机的故障维修方法,当电动机铁芯出现问题时,一般需要对电动机进行停机检查,这里总结了电动机铁芯常见故障检修方法,一起来学习下。
电动机铁芯故障维修方法
1、电机铁芯的作用
电机铁芯不仅是电磁能量转换的关键部件,在电机中铁芯还承受机械振动与电磁力、热力的综合作用。为了减少铁芯中的涡流损耗,铁芯冲片间要有一定的绝缘电阻值。

2、铁芯故障修理方法
(1)铁芯齿压板的个别齿沿轴向朝外张开
铁芯叠装时没有将齿压板的齿部整平,铁芯压装后,冲片出现波浪形,铁芯齿部存在翘起或在抽出转子时碰到定子铁芯,将齿压板的个别齿撬起。
在进行修理时,只要用铜棒将个别朝外张开的齿敲平即可。
(2)铁芯局部烧坏
绕组发生相间短路或接地短路故障时产生电弧,有时会把铁芯局部烧坏。如果烧坏面积不大,则可以不拆散铁芯进行修理,先用锉刀、凿子、砂轮等工具将铁芯局部烧坏的地方铲平或修平,再用小刀将硅钢片逐片剔开,在铁芯表面涂一层自干绝缘漆,再将铁芯压紧即可。如果烧坏面积很大,则需要更换铁芯或更换损坏的冲片。
(3)铁芯径向松动
铁芯径向松动有以下两种情况:
①采用外压装铁芯工艺的小型电动机,由于铁芯外圆与机座内孔的配合太松,或铁芯与机座之间定位螺钉松动而引起。
修理方法:将定位螺钉紧固,必要时可以在机座上另加定位螺钉,也可以将铁芯与机座焊死;
②采用内压装铁芯工艺的大中型电机,由于铁芯的径向定位装置开焊、松脱或铁芯与机座焊接处脱焊而引起。
修理方法:将定位装置紧固加装防松螺钉或在脱焊处补焊。
相关阅读:
相关文章电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
- 上一篇:电动机鼠笼转子的故障处理办法
- 下一篇:电机定子绕组的拆换和修复过程详解