水泵电机电源线过长不能带动水泵的问题
来源:电工天下时间:2021-04-19 11:46:24 作者:老电工手机版>>
稳压器距离远无法带动水泵工作,一是要弄清楚稳压器的输出功率是否够大,二是检查下是否水泵电机电源线上的压降过大,从而导致加在电机两端的电压偏低。
如果稳压器的功率较小,无法输出足够大的电流,从而不能带动水泵电机,那么只有换用功率合适的稳压器。
如果是输电导线上的压降过大,导致电机无法正常工作,那么可以采用以下的解决方法。

1、水泵电机电源线过长
稳压器的功率足够大,但水泵与稳压器之间通过较长的电源线连接,线径比较细。那么,在电机工作时,电机电源线上会产生较大的压降,加在电机两端的电压达不到额定电压,就可能带不动电机(若电源线与电机或稳压器未可靠连接,同样会有类似问题)。如果是电源线压降过大,那么可以考虑更换线径合适的电源线。

2、稳压器靠近电机连接
如果稳压器的输出电压可调,那么可以将输出电压略微调高一些,以减小电源线上的损耗。
另外,还可以将稳压器靠近水泵电机连接,如此电机电源线上的压降就会减小。
相关文章水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。
时间:2022-05-17 10:56:16
三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。
时间:2022-05-13 19:40:54
潜水泵怎么计算扬程功率?

问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
- 上一篇:万用表检测水泵电机是否烧坏的方法
 - 下一篇:水泵电流大的原因分析
 





