电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验
来源:电工天下时间:2020-01-06 07:16:44 作者:老电工手机版>>
为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。
电动机匝间绝缘试验
1、试验原因
对于运行中的高压电动机,如果发生了匝间短路则会烧毁电机,运行中的电机会有此故障,新投入的电机也时有发生。
因此,有必要进行匝间绝缘试验,更换绕组的电机更需要做此试验。
2、匝间短路
匝间短路的原因主要是制造质量不良、机械损伤、绝缘老化、绕组老化、绕组松动、振动使绝缘磨损或运行条件脏污等。

3、试验方法
电动机定子绕组匝间绝缘试验方法有冲击电桥法、感应法、感应冲击法、直接冲击法。
感应法基于变压器电磁感应的原理,即在一相绕组通入一定值的交流电压,观察各绕组感应电压的大小,判断是否有短路,测量出电压越小说明短路越严重。
如发现零电压,说明出线短路或绕组连接有错误(一相内的组与组间方向接反)测量时轮换地从AN\BN\和CN加压,分别测量未加压相绕组的感应电势。
匝间绝缘完好的电动机,无论从哪相通电,感应电压基本一致。略有差异多是因为各项磁路不完全一样,与短路时大小不同。
以上介绍了电动机定子绕组匝间绝缘试验的原因,以及匝间短路试验的常用方法,希望对大家有所帮助。