一例电动机按钮互锁的正反转控制电路图
来源:电工天下时间:2022-06-24 14:34:27 作者:老电工手机版>>
按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理很相似,其控制电路如下图:

图1:按钮互锁实现电击正反转控制电路线路图
其工作原理及过程为:
1、由于采用了复合按钮,当按下反转按钮SB3时,接在正转控制电路中的SB2常团触头先断开,正转接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开,电动机M断电;
2、然后,反转按钮SB2的常开触头鬲合,使反转接触器KM2的线圈获电,KM2主触头闭合,电动机反转。不仅保证正反转接触器KMI和KM2不会同时接通电源,还能做到不按停止按钮SB1而直接按反转按钮SB2进行反转启动。同理,由反转按钮转换成正转运行的情况,只要直接按正转按钮就行。
这种电机正反转电路操作方便,但也比较产生短路故障。如果正转接触器主触头发生故障,熔焊分断不开时,如果按反转按钮进行切换,就会产生短路故障。
所以,单用按钮互锁的控制电路的安全可靠性较差一些。
互锁正反转电路的两种方式

有关正反转电路的知识,互锁正反转电路的两种实现方式,一种是接触器互锁正反转,一种是按钮互锁正反转,学习下这两种电路的工作原理,下面一起来看下。
电机按钮互锁正反转控制的电路图

电机按钮互锁正反转控制的电路图,按钮互锁的正反转控制电路动作原理,与接触器互锁的电击正反转控制电路原理相似,这种电机正反转电路的优点是操作方便,缺点是容易产生短路故障。
一例按钮互锁正反转控制电路的原理分析

一例按钮互锁正反转控制电路的原理分析,在该控制电路中:1、SB2为正转按钮,SB3为反转按钮,SB1为停止按钮。KM1、KM2分别是正反转控制交流接触器,各有4组动合触点。
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
- 上一篇:一例电动机点动、单向转动控制线路的电路图
- 下一篇:一例电机多地控制的电路图