电动机闸刀开关熔体熔断的原因,闸刀开关熔体熔断处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-01 10:33:47 作者:老电工手机版>>
在电动机的运行过程中,如果出现闸刀开关的熔体熔断的故障,应该如何快速处理,电动机闸刀开关熔体熔断的原因是什么,这类故障的正确处理方法有哪些,一起来了解下。
一、电动机闸刀开关的熔体熔断的原因
电动机起动时的常见故障之一,就是电动机的闸刀开关的熔体熔断,这类故障的常见原因:
1、缺相起动
当电动机有缺相起动的问题时,易出现闸刀开关的熔体熔断的故障;
2、短路
1)电动机的起动控制开关至电动机之间的连接线已短路;
2)电动机定子绕组接地或存在短路;
3)绕线转子电动机所接的起动电阻太小或已被短路。
3、电动机功率
电动机的功率过小或所拖动负载的机构卡住;
4、熔体截面
选购的电动机的闸刀开关的熔体截面太细或已受损;
以上为电动机闸刀开关的熔体熔断的几种常见原因,在电动机的运行过程中,这也是常见的故障类型之一,在选购电动机及电动机的运行规范上多下功夫,可有效降低这类故障的发生频率。
二、电动机闸刀开关熔体熔断的处理方法
当出现电动机的闸刀开关熔体熔断故障时,可采取如下的处理办法:
1、仔细检查电源线、电动机引出线、熔断器、开关各触点,找出假接或断路故障后予以修复;
2、检查开关至电动机连接线的绝缘,找出短路点重新包扎以消除故障;
3、适当降低电动机所拖动的负载或排除所拖动负载机构的故障;
4、选择熔体应以能对短路和过载起动起保护作用为准,而不应要求熔体对电动机过载起保护作用;
5、对电动机定子绕组接地或短路故障,可用兆欧表、高压试验台或万用表、电桥表和短路侦察器等进行检测,找出故障的准确位置并予修复;
6、认真核对绕线转子电动机的起动电阻值,如其值过小则应增大电阻并消除短路。
以上介绍了电动机起动时闸刀开关熔体熔断的原因,以及闸刀开关的熔体熔断的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电机倒顺开关怎么接线,先看明白倒顺开关的工作原理

开关种类多种多样,接线原理大同小异,但仍有很多人不太会接,电机倒顺开关该怎么接线,以下介绍了倒顺开关的接法,包括倒顺开关的工作原理,倒顺开关的实物接线图等,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:56:12
倒顺开关的简单接法

以下为疏通机的内部,很多维修电器的地方说不会接,或许是对这么小的活儿不感兴趣吧,以下介绍了倒顺开关的简单接法,应用在本例中也是可以的,下面一起来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:27
倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图看一看

倒顺开关主要控制电机的正反转,可以控制三相电机和单相电机,三相电机实现正反转,主要靠改变三相电源相序来实现。倒顺开关怎么用,倒顺开关接线与原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-22 05:47:12
带离心开关的单相交流电机电容接法

带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20