电动机起动达不到额定转速的原因,电动机起动困难的处理方法
来源:电工天下时间:2019-11-01 10:50:33 作者:老电工手机版>>
电动机出现起动困难,电动机带上额定负载后,转速达不到额定转速,遇到这类问题该如何处理,一定要找到达不到额定转速的原因,然后针对具体情况进行处理。
一、电动机起动达不到额定转速的原因
这是电动机的常见故障之一,即电动机起动困难,带上额定负载后转速达不到额定转速。
主要原因:
1、负载机械需求的功率过大或传动机构被卡住不动;
2、过载保护设备选用和调整不当;
3、外部电路或定子绕组中有一相断路;
4、定子绕组或转子绕组中存在有短路;
5、电动机定子绕组内部始末端接错;
6、笼型转子断条或脱焊,绕线转子绕组接线松脱;
7、电动机的轴承损坏。
参考文章:
二、电动机起动困难的处理方法
当电动机在起动时出现上述故障时,可按以下方法处理:
1、详细核对负载机械和电动机的功率是否选配适当,否则应选择较大容量的电动机或减少负载;如传动机构被卡住,应查明原因予以排除;
2、若因过载保护设备的选用和调整不当,可适当调高其整定值;如果过载保护连续动作,可能是因电动机容量选得太小,此时可更换适宜的电动机或减小所拖动的负载;
3、对于断路故障可用兆欧表或万用表等检测确定断路处,视故障情况酌情处理;
4、定子或转子绕组若为个别线圈短路时,可采取局部修理的办法修复。如果绕组短路范围大故障严重时,则必须拆换烧损线圈或全部重绕;
5、如果电动机绕组内部始末端接错时,应拆开电动机端盖,将6V左右的低压直流电源依次接入各相绕组内,并用指南针法逐相检查以找出故障,然后按规定的正确接法改正错误接线;
6、笼型转子的断条或脱焊应视故障的轻重程度,分别采取补焊或更换新转子的办法处理;经检查若电动机轴承确已损坏,则应更换同型号的新轴承。
绕线转子绕组接线松脱的故障,通常可采用目测、量电阻等方法,以找出故障予以补焊即可。
以上介绍了电动机起动时,带上额定负载后转速达不到额定转速的原因,以及电动机起动困难的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
电动葫芦无法起动与运转怎么办?

电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
水泵电机工作电流超过额定值时怎么办

如果电动机的工作电流增大,只要不超过电动机的额定电流,就不会有什么问题。如果电机由变频器控制,随着频率不断升高,水泵转速提高流量增加,电动机的工作电流就会增加,只需要控制变频器的输出频率在合适的数值上,以电动机的工作电流不超额定电流为准。
时间:2022-05-17 10:56:16
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式

对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
水泵电机工作电流超过额定值怎么解决

有关水泵的使用问题,水泵电机的工作电流超过额定值怎么办,需要看是否超过了电机的额定电流,还要看电机是否变频器控制的,所用的解决方法有所不同,下面具体来看下。
时间:2022-04-21 22:01:39