不改动电机绕组将380v电机改220v电机怎么改
来源:电工天下时间:2020-01-04 08:58:46 作者:转载手机版>>
把380V电机改为220V的方法不止一种,可以用加电容的方法,也可以用电容与电感移相法,均可以实现380v电机改220v电机,除此之外还有哪些方法,一起来看下。
380v电机改220v电机的几种方法
在不改动电机内部绕组的前提下,将三相电机改为单相运行。
一、加电容法
电机的输出功率为标称功率的55%~90%。C1为运行电容,C2为启动电容,都需采用电力电容器,其耐压值必须不低于450V。
C1、C2的容量可按下式估算:
C1=1950I/U×cosθ
C2=(1~4)C1
式中C的单位为(uF);I为电机额定电流(A);U为电机额定电压(V);cosθ为功率因数,一般取0.5~0.7。
对于功率为1KW以下的三相异步电动机,可以不用C2,但C1数值要适当增大。可按C1=13I估算选取,式中C1的单位为(uF),I为原电动机的额定电流(A)。电容的容量应选合适,否则电动机不能正常运行和温升过高。
对于只有几百瓦的小功率三相异步电动机,电容容量可按C=0.06P(Y接时)和C=0.1P(△接时)选取,式中C的单位为(uF),P为电机功率(W)。C1、C2容量可以相同,如转速太快,可加大负荷或减小电容容量,如转速太慢,可减小负荷或加大电容容量。

二、改进的加电容法
为了提高电动机的输出功率,C1的选取同“方法一”中的C1,C2、C3、R按下式选取:
C2=(2~4)C1
C3=2C1
R=0.25U/I
三、电容、电感移相法
采用一只电感(注意电感L的载流能力)和一支电容从单相电源取得三相对称电压,按下图的方法接线,这种方法适应性较强,但要配置铁芯电感,也可以用单相自耦调压器来代替。
对于较大的电动机宜采用此法。例如,当电机为2.2KW采用“△接”时,电容C选254uF,电感L选取78mH。电容C,电感L可按下式选取:
C=(Ssin(60+φ)×10^6)/(1.5WU^2)
L=(1.5U^2)/(WSsin(60-φ))
式中C的工作电容容量为(uF);L:电感量(H);S:电动机额定功率(VA);φ:电动机额定负载时的功率因数角(度);W:角频率(W=2πF=314)
四、配电阻法
电阻R的选配要得当。R值可选为两相绕组的电阻值的5~10倍。
五、加开关法
装启动开关K,便可以接入单相运行。
六、电子控制法
对于功率为2~3KW的三相异步电动机,移相电容的容量需达到200~300 uF或更大,由于耐压高,故体积大,价格高。而用本法则无需移相电容,经证明,当电动机采用“△接”时,转速不超过1500转/分,启动装置能有效地与之配合工作。
注:对于三相异步电动机来说,一般每kW的额定电流约为2A,即2.2kW的三相异步电动机的额定电流约为4.4A。
以上就是将380V电机改为220V运行的方法,不用改动电机内部的绕组,使用以上的简易方法来把电机降压运行,希望对大家有所帮助。
相关文章220v电动机带2个电容怎么实现倒转

220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:55:31
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?

问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
三相380V电机能不能改成二相220V电机

有关电机的改造问题,三相380V电机能不能改成二相220V电机,一台三相电机台钻能不能改成二相的使用,这个问题犯了常识性错误,市电有三相380伏,两相380伏,单相220伏,没有两相220伏,下面具本来了解下。
时间:2022-06-07 05:57:32
12v电机可以用220v交流电?

12v电机可以用220v交流电?由于没有说明12v电机是交流还是直流,下面就分别介绍下这两种供电方式。对于直流电机来说,可以通过变压器降压,然后借助整流滤波的方式进行供电。注意,这种模式只适合负荷比较稳定的场合,否则容易导致转速不稳。
时间:2022-05-17 10:57:10
220v调速器怎么正确接线

有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21