三相异步电动机效率怎么检测?试验方法
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:32:45 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机效率的检测方法,三相异步电动机效率确定之A法——输入-输出法,三相异步电动机效率确定之B法——测量输入和输出功率的损耗分析法,三相异步电动机效率确定之E法或E1法等。
三相异步电动机效率检测试验

三相异步电动机效率确定根据《GB/T1032-2012三相异步电动机试验方法》有A法、B法、C法、E法或E1法、F法或F1法、G法或G1法、H法这几种试验方法,不同的试验方法适应不同的异步电动机,不同试验方法效率测量的准确性也不一样。
一、三相异步电动机效率确定之A法——输入-输出法
A法适用于不大于1KW的异步电动机,A法的特点时由测得的输入功率与输出功率之比就可知电机的效率。此直观效率值与测试时的冷却介质温度值有关。为提高测试结果的准确性和便于分析比较,需用修正到基准冷却介质温度(25度)的输出功率和输入功率,计算电机的效率。
二、三相异步电动机效率确定之B法——测量输入和输出功率的损耗分析法
B法适用于不大于400KW的异步电动机,由于B法准确度最高,是推荐的好方法。B法采用的是使用转矩测量装置,根据测试结果求取负载杂散耗损耗值,实现B法的关键是具备符合要求的输出机械功率仪器、负载设备、及输入测量仪表。
三、三相异步电动机效率确定之C法——成对电机双电源对拖回馈试验损耗分析法
有两台完全相同的成对电机可用时,可用C法确定电机的效率。将两台电机耦合接在一起。电气上接在两个电源上,其中一个可调(电压、频率)电源。两个电源都必须符合国标要求,必须既能输出功率又能吸收功率。
四、三相异步电动机效率确定之E法或E1法——测量输入功率的损耗分析法
测量定子输入功率,从输入功率中减去总损耗即为输出功率。总损耗等于规定温度下定子I2R损耗、铁耗、风摩耗及负载杂散耗之和。
E法与E1法的唯一区别是,E法是通过试验确定负载杂散耗,(电工天下 www.dgjs123.com)而E1法是按推荐值确定负载杂散耗。
五、三相异步电动机效率确定之F法或F1法——等值电路法
F法适用于中、大型电动机。如不能进行负载试验,可依据等值电路求取电机的运行特性(效率、功率因数、转速等)。
F法与F1法的唯一区别是,F法是通过试验确定负载杂散耗,而F1法是按推荐值确定负载杂散耗。
六、三相异步电动机效率确定之H法——圆图法
H法适用于无法进行满载试验的中、大型电动机,H法是假设当转速保持恒定时,随着电压的降低电机的负载电流随着电压同比减少,功率随电压的平方减少。
这几种效率确定的试验方法中,A、B准确度最高,在功率较大的电机中,采用C法准确度较高,其次是E、F、G法,H法准确度相对较低。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
三相电机变两相后工作效率是否相同

有网友咨询:三相电机变两相后工作效率是不是一样?题主所述相当不明确,三相电变成单相电机(不是两相电机)是很麻烦的一件事情,需要很多数据通过计算才可以改绕成220v的单相电机。
时间:2022-05-10 18:15:44
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
- 上一篇:三相异步电动机堵转试验怎么操作?
- 下一篇:三相异步电动机防护等级(IP)含义图解