不同转速三相异步电动机输出功率与转矩有什么关系?
来源:电工天下时间:2019-11-17 07:32:43 作者:老电工手机版>>
不同转速三相异步电动机输出功率与转矩的关系,三相异步电动机的改接方法,根据机械负载的要求,可以选用恒功率或恒转矩变极调速的异步电机。
三相异步电动机输出功率与转矩

在变极调速时,根据定子绕组的不同改接方法,三相异步电动机在不同转速时的输出功率和转矩(电动机扭矩)会有不同的比例关系。
最常用的一种改接方法,即2Y/△接法2Y/Y接法也是常用的一种改接方法,即在倍极数时定子绕组为星形.形接法。
若在不同改接方法时保持电源电压U1不变,通过每个线圈中的电流/>不变(即保持导体的电流密度不变),则输出功率的变化。
可以看出,在2Y/△接法时,异步电机的转速变化一倍,输出功率只变化约15:S,所以,这种接法适用于恒功率的情况下调节转速。由于转矩jlf2二尝,n是转子的角速度,低速时约为高速时的一半,所以在低速时产生的转矩将比高速时大。
金属切削机床在一般的情况下,低速时进行粗切削,进刀量大,需要转矩大;高速时进行精切削,进刀量小,需要转矩小,而在不同转速时所需功率接近恒定值,因此适宜于采用2Y/△接法调速。
根据机械负载的要求,可以选用恒功率或恒转矩变极调速的异步电机。(电工技术之家 www.dgjs123.com)但是对于一台已经制好的异步电机,我们应当按照它铭牌上规定的连接方法使用,不能随便改变接法,因为制造厂是按照铭牌上规定的工作情况设计制造的。
例如,规定是2Y/Y接法的异步电机,如果在多极数时把Y接法改为△接法,则每相绕组的电压将提高几倍,感应电势S1及主磁通4真也就相应地增大,使电机磁路过分饱和,激磁电流急剧增大,而使异步电机损坏。
可以看出,在2Y/Y接法时,三相异步电动机在高速时允许的输出功率将比低速时增大一倍。由J二尝可以知道,在两种转速下异步电机的额定转矩接近不变,故为恒转矩调速。起重机、运输带等机械,由于负载转矩是恒定的,所以适宜于采用2Y/Y接法调速。
相关文章异步电动机等效电路的参数与转矩公式

有关异步电动机等效电路的参数定义,异步电动机等效电路的转矩公式,异步电动机等效电路的同步机械角转速,需要的朋友参考下。
时间:2020-12-21 21:27:05
三相异步电动机转矩公式与机械特性曲线

有关三相异步电动机转矩与机械特性的知识,详细介绍了三相异步电动机的转矩公式,三相异步电动机的机械特性曲线,三相异步电动机的三个重要转矩:额定转矩、最大转矩与起动转矩。
时间:2020-12-08 06:14:13
电动机的电磁转矩T(转矩公式)

有关电动机的电磁转矩T,三相异步电动机的转矩与机械特性,转子中各载流导体在旋转磁场的作用下,受到电磁力所形成的转矩总和。
时间:2020-02-12 15:19:57
电机控制过程中速度与转矩的问题

有关电机控制过程中速度与转矩的问题,实际转矩到达设定值后速度是否会发生改变,到达设定转矩时就停止的处理方法,一起来了解下。
时间:2020-01-14 09:27:39
电机转速转矩(扭矩)计算公式

有关电机转速转矩(扭矩)计算公式,包括转速公式与扭矩公式及计算方法,在计算电机转速与转矩时,需要将机械效率的因素考虑在内。
时间:2020-01-13 09:32:17
变频后电动机机械特性与转矩补偿法

在学习电动机的使用时,我们有必要了解变频后电动机的机械特性,正常情况下,减速后的电动机,继续保持原来较硬的机械特性,低频时临界转矩减小的原因是什么,一起来了解下。
时间:2019-12-30 06:40:12
交流异步电动机的电磁转矩曲线的表示方法

交流异步电动机的电磁转矩曲线的表示方法,交流异步电机的电磁转矩的表示公式,交流异步电动机的电磁转矩函数,交流异步电机的电磁转矩曲线图等。
时间:2019-12-05 10:21:31
电动机起动转矩的计算公式

有关电动机起动转矩的计算公式,起动转矩是电机起动时的转矩,体现了电动机带载起动的能力。
时间:2019-12-03 09:24:39
- 上一篇:y系列三相异步电动机主要技术参数
- 下一篇:电动机四种常见故障的原因分析