电动机接通三相电源时无法起动的原因与处理措施
来源:电工天下时间:2019-11-01 13:09:22 作者:老电工手机版>>
电动机不能启动的原因多种多样,在电动机接通三相电源后,出现无法起动的问题时的常见原因有哪些,电动机的接法错误,电动机的起动电压过低,均是可能的原因。
电动机电压太低无法起动的原因
遇到电动机无法正常起动时,要多个方面来查找原因,是电动机的接法不规范,还是电源与电动机之间的距离过远,亦或是供电电源的线路本身电压过低,找到原因才能解决这类故障问题。

1、电动机无法起动的原因
当电动机在接通三相电源后无法起动时,主要原因有:
1)电动机的规定接法应为三角形(△)连接,但却错接成星形(Y)且其所带负载又较重;
2)电源与电动机之间的距离过远且导线过细,导致起动时施加于电动机端的电源电压太低;
3)供电电源的线路本身电压过低。
二、电动机无法起动处理措施
因电压太低使电动机无法起动时,基处理方法如下:
1)可将错接为星形(Y)接法改正为三角形接法;
2)缩短供电电源线长度,并适当增大导线截面,保证正常的电压输出;
3)适当提高变压器低压侧的输出电压,保证有足够的电压带动电动机运转。
参考文章:
三、电动机外壳带电的故障处理
1、绕组受潮或被水淋湿:对绕组进行加热和烘干处理。
2、绝缘污垢或老化:清洗干燥,涂漆处理,如果老化,需更换绝缘。
3、接线板损坏或引出线碰接线盒外壳:修理或更换接线板或接线盒,引出线重包绝缘。
4、电源线、接地线接错:纠正接线错误。
以上介绍了电动机接通三相电源时无法起动的原因,以及电动机无法起动的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电动葫芦无法起动与运转怎么办?

电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图

有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式

对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
电动机无法启动如何处理

电动机无法启动如何处理?首先,检查电动机部分:1、机械部分:对电动机做检查时,先拆除电源,用手轻轻转动,凭经验感觉电动机轴承,转子有没有摩擦。这个需要经验,一般新手难以发现异常。
时间:2022-04-20 20:24:53
三相电动机无法启动的快速排查方法

有关三相电机的常见故障问题,三相电动机无法启动一般是什么原因引起的,应该从哪些方面来排除故障,以下分享了三相电动机无法启动的快速排查方法,供大家参考。
时间:2022-04-20 20:23:42
软启动器起动时间怎么计算?

怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电动机起动次数及间隔时间规定是什么

电动机起动次数及间隔时间规定a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均
时间:2021-09-16 06:28:35
- 上一篇:电动机的冷却方式,电动机的冷却介质
- 下一篇:三相异步电动机正反转控制的电气原理图