电动机维修的常规项目有哪些
来源:电工天下时间:2022-01-18 06:11:24 作者:老电工手机版>>
有关电动机维修的知识,做好电动机的日常维修与保养,可以保证电动机的持续稳定运行,那么电动机维修的常规项目有哪些,下面电工天下小编带大家来了解下。
电动机维修项目
分为三大部分:小修项、中修项及大修项。
1、电动机的小修项
(1)清扫工作:清除电动机各部位的灰尘和油垢。
(2)检查紧固情况:检查各接线端子的紧固情况,检查各端子有无锈蚀、电蚀烧伤,必要时进行修复、更换。检查接地线是否良好。
(3)检查轴承和润滑情况:检查电动机运行时,轴承发热情况是否正常。停机后卸下轮承盖,检查轴承的磨损情况,检查润滑油质。如果电动机运行时间达1000小时左右,或发现润滑油脂硬化变质或有较多杂质,应更换油脂。
(4)检查电动机运转声音和振动情况是否爪常。
(5)检查绕线式电动机电刷、滑环的接触情况,必要时进行修整。更换润滑油。

2、电动机的中修项目
(1)清扫、吹净电动机各部件。
(2)测量定子、转子间隙,测量轴承间隙:检查风扇外形、风扇与轴的配合情况,必要时进行修整。
(3)拆卸电动机,检查绕组情况、排除个别线圈的绝缘缺陷。
(4)清洗轴承,更换润滑油脂。
(5)更换损坏的槽键,修整轴项以调整气隙。
(6)绕线式电动机应修理、研磨滑环、检修刷柄及整流子。
(7)装配电动机,按规定进行检查和试车。
3、电动机的大修项目
(1)清理外部油污、进行吹尘后,拆丌电动机,用干布擦净各部件的油污。
(2)检查定子绕组,如果发现老化、变色现象,应修复或部分更换绕组:摇测绕组的相间绝缘和对铁芯的绝缘不合格,应进行修复、浸漆烘干或更换绝缘物。
(3)拆检轴承,对磨损严重、间隙超过标准者,进行修复或更换。
(4)平衡转子,必要时更换转子轴或更换风扇。
(5)检修、重装滑环及整流子。
(6)装配电动机,调整各部间隙,按规定进行检查和试车。
相关文章直流调速器维修电压的正确检测方法

直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压。
时间:2022-04-30 21:05:16
电机维修拆机的几个工艺要求

高压电机长期连续不断使用,外加使用者操作不当,,就容易发生电机故障。高压电机维修应由专业的人员负责,以保障电机运行良好,高压电机维修的工艺要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-18 05:56:35
电机电刷故障的检测维修方法

有关电机的故障问题,当电机电刷出现故障时,会严重影响电机的正常运行,那么针对电机电刷损坏的问题,应该如何进行检测与维修,下面来了解下。
时间:2021-12-19 07:23:53
电机绕组接线错误怎么办,附常用的维修方法

当电动机的绕组接错时,就会造成不完整的旋转磁场,从而出现启动困难、三相电流不平衡、噪声等问题,严重时会烧坏绕组,以下是电机绕组接线错误的检修方法,供大家参考。
时间:2021-11-26 10:07:19
电动机维修时的装配步骤详解

有关电动机的维修知识,在对电动机进行机械维修时,需要对配件进行装配工作,主要包括装配前的准备、装配过程中的注意事项等,下面具体来看下。
时间:2021-11-24 13:11:13
电动机轴承体磨损怎么办,应怎么维修?

电动机轴承体磨损怎么办,应怎么维修?电动机轴承体磨损的维修方法 磨损量较小的采用垫铜皮和打磨点来快速修复,或采用镶套的方法,把原来的孔车削一下,在镶一个内套即可。
时间:2021-03-31 11:23:47
电动机保护器电路原理与故障维修详解

有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修

本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
时间:2020-12-10 06:19:44
- 上一篇:电动机星三角启动时间的计算方法
- 下一篇:电动机绕组接地的故障原因及处理方法