三相电动机无法启动的快速排查方法
来源:电工天下时间:2022-04-20 20:23:42 作者:老电工手机版>>
有关三相电机的常见故障问题,三相电动机无法启动一般是什么原因引起的,应该从哪些方面来排除故障,以下分享了三相电动机无法启动的快速排查方法,供大家参考。
一、观察电动机现象
电动机不转之后,从电动机表现来判断电动机的损坏原因,比如摸电动机的表面,听下电动机启动的声音,然后记录下这些异常现象,就可以准确地找出电动机的损坏原因。
二、检查前端主电路和控制电路
检查连接电动机的控制电路,一般电动机的控制电路中有按钮开关、交流接触器、时间继电器以及热继电器等几种,可以把连接电动机的三根相线断开,摁下启动按钮查看交流接触器是否吸合。
如果能吸合,说明控制电路没有问题,接着检查主电路,主电路主要是电源输出,测量得到电压为380V,就可以排除主电路与控制电路的问题。

三、转动电机轴、使用摇表测量电机
手动转动电机轴,如果感觉电机轴内部不是特别顺畅,就很有可能是里面轴承有损坏的情况,导致电动机启动不起来或者卡壳。
如果转动电梯时候还可以,那就要使用摇表测量电机绝缘程度,首先测量三相线与接地之间的电阻值,首先要叫人摇表却丁瑶表示正常的情况,然后使用摇表的L端连接相线E端接地,摇动摇表查看阻值,正常组织应该大于2MΩ以上,如果低于0.5MΩ说明电机对地短路。
同样的方法测量三相之间量量之间的电阻值,如果绝缘阻值也是低于0.5MΩ以下说明电机相相之间有短路的情况,也就是电动机启动不起来的原因。
相关文章电动葫芦无法起动与运转怎么办?

电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
怎么防止三相电机的烧机问题

有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:怎么使电机通电延时和断电延时
 - 下一篇:电动机无法启动如何处理
 





