电机按钮互锁正反转控制的电路图分析
来源:电工天下时间:2019-11-08 09:33:06 作者:老电工手机版>>
电机按钮互锁正反转控制的电路图,按钮互锁的正反转控制电路动作原理,保证正反转接触器KMI和KM2不会同时接通电源,又可不按停止按钮SB1而直接按反转按钮SB2进行反转启动。
电机按钮互锁正反转控制的电路图
按钮互锁的正反转控制电路动作原理与接触器互锁的电击正反转控制电路原理基本相似,其控制电路如下图。

采用复合按钮,当按下反转按钮SB3时,使接在正转控制电路中的SB2常团触头先断开,正转接触器KM1线圈断电,KM1主触头断开,电动机M断电;接着反转按钮SB2的常开触头鬲合,使反转接触器KM2的线圈获电,KM2主触头闭合,电动机反转。
保证正反转接触器KMI和KM2不会同时接通电源,又可不按停止按钮SB1而直接按反转按钮SB2进行反转启动。
同理,由反转按钮转换成正转运行的情况,也只要直接按正转按钮即可。
这种电机正反转电路的优点是操作方便,缺点是容易产生短路故障。
如正转接触器主触头发生故障,熔焊分断不开时,若按反转按钮进行切换,则会产生短路故障,因此,单用按钮互锁的控制电路还不太安全可靠。
猜你喜欢:
【图】电气控制电路自锁与互锁原理图解
电气控制电路自锁与互锁原理图解,电气控制回路中自锁与互锁的应用说明,正转的常闭串接在反转启动按钮的一端,相对应反转的常闭接点要与正转的启动按钮一端串联,起到互锁的作用。....
电机正反转接触器互锁电路图
分享一个电机正反转接触器互锁的电路图,注意接触器常开触点与常闭触点,热保护器主触头,以及热继电器的接法等。....
电动机正反转自锁与互锁原理
电动机正反转自锁与互锁原理与接线图,三相异步电动机电气控制回路中自锁与互锁的应用说明,保证电机正转时反转不能接通,而反转时正转也不能接通,掌握自锁与互锁的原理。....
相关文章单相电动机正反转接线,记住几个关键点

一台单相电机(吊机用)要求接一个正反转控制开关线路,很多家装电工对于电机的正反转很少会接,特别是单相电机,一般三相电机用倒顺开关是三进三出,单相电机(吊机用)多为二进四出,单相电动机正反转怎么接线,下面来了解下。
时间:2022-07-22 05:48:40
220V单相电机正反转的实物接线图

不同的单相电机有不同的接线方式,但其原理都是一样的,一般只要了解一种单相电机正反转接线图,就可以接其它类型的单相电机,以下是单相电机正反转接线图的3种接法,供大家学习。
时间:2022-07-22 05:47:18
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27