三相异步电动机的制动控制电路:反接制动控制电路与能耗制动控制电路
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:23:00 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的制动控制的二种电路,分为反接制动控制电路与能耗制动控制电路,三相异步电动机的制动方法:机械制动和电气制动,需要的朋友参考下。
三相异步电动机的制动控制电路
交流异步电动机定子绕组脱离电源后,由于系统惯性作用,转子需经一段时间才能停止转动,这往往不满足某些机械的工艺要求,也影响生产效率的提高,并造成运动部件停位不准,工作不安全,因此应对拖动电动机采取有效的制动措施。
三相异步电动机的制动方法:机械制动和电气制动。其中电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等。
1、反接制动控制电路
反接制动是利用改变电动机电源相序,使定子绕组产生的旋转磁场与转子旋转方向相反,因而产生制动力矩的一种制动方法。应注意的是,当电动机转速接近零时,必须立即断开电源,否则电动机会反向旋转。
另外,由于反接制动电流较大,制动时需在定子回路中串入电阻以限制制动电流。反接制动电阻的接法有两种:对称电阻接法和不对称电阻接法,如下图所示。一般制动电阻采用对称接法,即三相分别串接相同的制动电阻。

图1 三相异步电动机反接制动电阻接法

图2 电动机单向反接制动控制线路
2、能耗制动控制电路
能耗制动控制电路:三相异步电动机能耗制动时,切断定子绕组的交流电源后,(电工天下 www.dgjs123.com)在定于绕组任意两相通入直流电流形成一固定磁场,与旋转着的转子中的感应电流相互作用产生制动力矩。制动结束必须及时切除直流电源。

图3 能耗制动控制电路
控制电路(a):手动控制:停车时按下SB1按钮,制动结束时放开。电路简单,操作不便。
控制电路(b):根据电动机带负载制动过程时间长短设定时间继电器KT的定时值,实现制动过程的自动控制。能耗制动控制电路特点:
制动作用强弱与通入直流电流的大小和电动机的转速有关,在同样的转速下电流越大制动作用越强,电流一定时转速越高制动力矩越大。一般取直流电流为电动机空载电流的3~4倍,过大会使定子过热。
可调节整流器输出端的可变电阻RP,得到合适的制动电流。
相关文章直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
单相电容电动机的简单控制线路

单相电容电动机启动转矩大,启动电流小,功率因数高,主要应用于家用电器中,比如电风扇、洗衣机等上面。为了方便维修安装,下面介绍下这种电动机的常用接线方法。
时间:2022-07-03 14:22:01
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
倒顺开关怎么控制单相电机的正反转

倒顺开关有好几种,不同的品牌与类型之间略有不同,需要搞清楚各个接线端子,在手柄打到不同位置时,处于接通或断开状态,倒顺开关怎么控制单相电机的正反转,下面具体来看下。
时间:2022-06-29 16:03:31
电动机点动与长动控制的原理图

有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
- 上一篇:三相异步电动机控制线路有哪些?
- 下一篇:三相异步电动机试验控制的九个要求