三相异步电动机烧掉的几大原因
来源:电工天下时间:2020-12-10 06:19:44 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机烧掉的主要原因,电气方面原因会导致烧掉电机,分为负载过载、绝缘问题、缺相等原因,三相异步电动机堵转时电子线圈会烧掉,电动机烧毁时有严重刺鼻的绝缘漆燃烧后的味道。
三相异步电动机烧掉的几大原因

三相异步电动机烧机的原因总结可以分为:电气原因烧掉电机和机械方面原因烧掉电机。
一、电气方面原因烧掉电机:
1、负载(过载):电机超负荷运行。温度升高。导致电机发热。或者电机启动频繁,导致电机过热。这种的烧机会出现电机内部定转子两端都会烧黑,烧黑的部位比较均匀
(一般电机都有一个因定的运行功率,称之为额定功率,单位为瓦(W),如果在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,则称这种现象为电机过载)。
2、电源:电压过低加上负载在额定情况下,电流加大,电机过热。电源电压过高,烧机。或者电机缺相运行。这种情况比较少,也很容易判断,主要是线路有烧灼的痕迹。
3、绝缘:电机内部绝缘不符合标准,存在匝间相间短路。或者内部接线错误。这种烧机与过载烧机有的时候容易混淆,定转子同样会烧黑,不过在短路部位会有明显的烧灼痕迹,
比如有时会出现铜镏。绕组局部严重烧毁。
4、缺相烧机:
1)、电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。
2)、电动机是星形(Y)接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。总之,如果电动机是因为缺相而烧掉,那么就会有绕组没有被烧掉,如果电动机因为负荷过重而烧掉的话就是三相绕组全部对地绝缘破坏。
以上指的是正常情况下:
5、崩线:有的大电机没有采用降压启动的就容易崩线,特别是在启动的时候;(www.dgjs123.com)再有就是降压启动的频繁操作也容易产生崩线机械方面原因:
1)、电机轴承缺油。摩擦大温导致温度升高。
2)、电机转子或定子线圈绝缘老化,温度升高。
3)、电机被卡住,致使电流增大温度升高。
4)、环境温度过高。来自:电工技术之家
二、三相异步电动机烧掉有味道吗?
三相异步电动机烧毁时有严重刺鼻的绝缘漆燃烧后的味道,只要闻过一次就终生难忘。只要闻到电机有这种味道,就证明电机已烧毁。
三、三相异步电动机堵转时电子线圈烧掉的原因
问题:是由于定子线圈的感抗下降?还是因为2输出功率为0,p=ΩT=2πn/60,其中n=0定子线圈承受功率过大而烧毁?
解答:
异步电机转子堵转时,转子电流相当大,根据定子,转子磁势平衡关系,定子电流也相当大,定子电流可达到额定电流的4-7倍,相当于电机直接启动瞬时的启动电流,这么大的电流,电机会烧掉。
1、定子线圈感抗大小不变(变化很小的)。
2、不是承受的功率过大,只是承受的电流很大,超过了它承受的最大电流了,导致温度升高,就发热烧坏了。
相关文章电机发生振动的三种常见原因

在电机的运行过程中导致电机出现振动的原因不止一种,一是电磁原因,二是机械原因,三是电机混合的原因,无论是电源、定子或转子故障,还是电机本身的问题,都可能引起电机振动现象。
时间:2022-07-18 05:15:16
电机一个线圈设置两个接线端是什么原因

在电机的一个线圈中设置二个接线端,具体原因如下:所有线圈最少要有两根接线端,如交流接触器脱扣线圈,不管380v还是220v,都必须有两个接线端,因为它是由一根线绕制而成,所以有一头一尾两根。
时间:2022-06-23 08:56:57
水泵进水烘干后一推开关就跳闸是什么原因?

问题:水泵进水烘干后,一推上开关就跳闸,这是什么原因?回答:题主所说的水泵进水很可能是潜水泵,潜水泵进水烘干后合闸跳闸,很可能是潜水泵出现了问题。目测一下电机绕组是否有烧焦的现象,如果有绕组发黑,那么说明电机己经烧毀。
时间:2022-06-23 08:52:02
家用潜水泵偷停什么原因,开关接触不好还是水面太浅

问题描述:有时抽水没有问题,有时抽不上水,停一会又好了,这是什么原因?正确答案:潜水泵偷停就是不知什么原因,在正常运转的情况下,潜水泵突然不工作了,开关接触不好还是水面太浅,下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 12:43:20
潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
110kw空压机负载电流有250安电流什么原因

空压机是空气压缩机的简称,其用途非常广泛,机电一体化设备。110KW空压机它的额定电流应该在208A左右,现在电流是250A是明显过电流了。造成空压机电机过电流的原因有很多,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:05:56
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?

问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
单相电机启动电容烧坏是什么原因

功率稍大的单相电机,一般都配备二个电容器,也就是启动电器和运转电容器。70年之前的单相电机多为一个电容器,就是启动电容器。电机启动后由离心开关把电容器甩二开,只有主绕组工作,次绕组是闲着不用的。
时间:2022-05-12 16:07:54





