常见电动机保护方式:短路保护与接地故障保护等
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:14:11 作者:老电工手机版>>
有关电动机的几种保护方式,电动机的短路保护与接地故障保护,电动机的过载保护,电动机的断相保护,电动机的低电压保护等。
电动机的保护方式

电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护及低电压保护等。
一、电动机的短路保护与接地故障保护
1、每台交流电动机应分别装设相间短路保护和接地故障保护。当符合下列条件时,数台电动机可共用一套短路保护电器和接地故障保护电器。
a、总计算电流不超过20A,且可以无选择地切换时。
b、工艺上要求必须同时启停的一组电动机,不同时切断将危及人身设备安全时。
2、电动机的短路保护器件宜采取熔断器或低压短路器的瞬动过电流脱扣器,必要时可采用带瞬动元件的过电流继电器。保护器件的装设应符合下列规定:
a、短路保护兼作接地故障保护时,应在每个不接地的相线上装设。
b、仅作相间短路保护时,熔断器应在每个不接地的相线上装设,过电流脱扣器或继电器应至少在两相装设。
c、当只在两相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器应装设在相同的两相上。
3、当电动机的短路保护器件满足要求时,应兼作接地故障保护。在TN系统中的末端线路,通常采用一套短路和接地故障保护电器完成这两种功能。
二、电动机的过载保护
1、电动机过载保护的装设应符合下列规定:
a、运行中容易过载的电动机、启动或自启动条件困难而要求限制启动时间的电动机,应装设过载保护。额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护;但断电将导致比过载损失更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
b、短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护,但运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护
2、过载保护器件的动作特性应与电动机的过载特性相配合。过载保护器件宜采用热继电器或反时限特性的过载脱扣器,也可采用反时限过电流继电器。有条件时可采用温度保护或其他适当保护。
三、电动机的断相保护
1、电动机断相保护的装设应符合下列规定:
a、连续运行的三相电动机当采用熔断器保护时,应装设断相保护;当采用低压断路器保护时,宜装设断相保护;低压断路器兼作电动机控制电器时,可不装设断相保护。b、短时工作或断续周期工作的电动机或额定功率不超过3kW的电动机,可不装设断相保护。
2、断相保护器件宜采用断相保护热继电器也可采用温度保护或专用的断相保护器件。
四、电动机的低电压保护
1、电动机的低电压保护的装设应符合下列规定;
a、按工艺或安全条件不允许自启动的电动机,或为保证重要电动机自启动而需要切断的次要电动机,(电工天下 www.dgjs123.com)应装设低电压保护。次要电动机宜装设瞬时动作的低电压保护。不允许自启动的重要电动机,应装设短延时的低电压保护,其时限可取0.5-1.5s。
b、需要自启动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自启动时,应装设长延时的低电压保护,其时限可取9-20s。
2、低电压保护器件宜采用低压断路器的欠电压 脱扣器或接触器的电磁线圈,必要时可采取低电压继电器和时间继电器。
当采用电磁线圈作低电压保护时,其控制回路宜由电动机主回路供电,如由其他电源供电时,则主回路失压时应自动断开控制电源。
对于不装设低电压保护或装设延时低电压保护的重要电动机,当电源电压中断后在规定时间内恢复时,其接触器应维持吸合状态或能重新吸合。
相关文章什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
相间短路是什么,相间短路的危害有哪些

有关相间短路的知识,相间短路是端线与端线间未经负载连接造成的电源短路,那么相间短路的危害有哪些,相间短路故障的产生原因有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-03-31 07:39:06
带热继电器保护的电动机控制电气原理图

如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电动机绕组短路原因及检查处理方法

造成电动机绕组短路的原因不止一种,比如电动机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良等造成绝缘损坏,就会导致绕组短路,以下是电动机绕组短路原因及检查处理方法,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:32:29
电机定子绕组匝间短路故障的判断方法

电机定子绕组匝间短路故障的判断方法:根据感应电压是否相同,可以判断出是否有匝间短路故障。针对电动机定子匝间的短路故障问题,在电机维修中一般通过更换电机绕组的方法来解决。
时间:2021-12-12 05:56:36
电机保护器电流的设置方法

有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号

电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机的换向片间短路怎么办?

电动机的换向片间短路怎么办?在直流电动机的运行过程中,由于换向片间落入铜屑、炭屑(电刷磨下的)、粉尘等而降低片间绝缘,有时电刷火花太大,烧坏片间云母,就会导致片间短路。
时间:2021-11-11 06:14:21
- 上一篇:电机防烧毁用电机保护器就对了
- 下一篇:电机保护器正常工作条件总结





