高低速电机接线图原理解析
来源:电工天下时间:2020-05-02 21:47:56 作者:老电工手机版>>
有关高低速电机的接线图,高低速是通过改变电机的极对数达到三相电机调速的目的,双速电动机属于异步电动机变极调速,通过改变定子绕组的连接方法,改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
高低速电机的接线图
接线图如下:



左图:低速时,右图:高速时
高低速是通过改变电机的极对数达到三相电机调速的目的。
低速时运行KM1吸合,此时电机为四极电机,转速在1500左右。
高速时,KM2,KM3同时吸合,电机为2极电机,转速成在3000转左右。
双速电动机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
根据公式;n1=60f/p可知异步电动机的同步转速与磁极对数成反比,磁极对数增加一倍,同步转速n1下降至原转速的一半,电动机额定转速n也将下降近似一半,所以改变磁极对数可以达到改变电动机转速的目的。
这种调速方法是有级的,不能平滑调速,而且只适用于鼠笼式电动机。
此图介绍的是最常见的单绕组双速电动机,转速比等于磁极倍数比,如2极/4极、4级/8极,从定子绕组△接法变为YY接法,磁极对数从p=2变为p=1。∴转速比=2/1=2。