一例按钮连锁的电动机正反转控制线路
来源:电工天下时间:2021-08-29 10:20:55 作者:老电工手机版>>
按钮连锁的正反转控制线路
以下是线路图:

采用复合按钮,按钮互锁连接。
工作过程:
当电动机正做正向运行时,按下反转按钮SB3,首先使接在正转控制线路中的SB3的常闭触点断开,正转接触器KM1的线圈断电释放,触点全部复原,电动机断电但做惯性运行,紧接着SB3的常开触点闭合,使反转接触器KM2的线圈获电动作,电动机立即反转启动。
如此,不仅保证正反转接触器KM1和KM2不会同时通电,还可以不按停止按钮而直接按反转按钮进行反转启动。同样,由反转运行转换成正转运行,只需直接按正转按钮。
该线路的优点是操作方便,缺点是正转接触器主触点发生熔焊分断不开时,直接按反转按钮进行换向,就会产生短路事故。