一文看懂电机绝缘等级分类
来源:电工天下时间:2021-10-12 11:02:26 作者:老电工手机版>>
仔细看下电机的铭牌,在电动机的铭牌上都一览标有:"绝缘等级B"、"绝缘等级F"等字样,这些代表什么意思,电机绝缘等级分类有哪些,下面一起来学习下。
电机绝缘等级分类
电机绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。

电动机绝缘的温度等级:
A级 最高允许温度(℃)105
E级 最高允许温度(℃)120
B级 最高允许温度(℃)130
F级 最高允许温度(℃)155
H级 最高允许温度(℃)180
绕组温升限值(K),允许温升是指电动机的温度与环境温度相比升高的温度值。
A级 60
E级 75
B级 80
F级 100
H级 125
注意,单位是K,开氏度。开氏度和摄氏度虽然比值是1:1,但却是两个概念,有兴趣的朋友可以自行百度深入学习下。
性能参考温度(℃)。虽然有允许最高值,但实际工作中要有个实际的参考值。
A级 80
E级 95
B级 100
F级 120
H级 145