求三相电动机的额定电流的电工口诀
来源:电工天下时间:2019-07-13 10:41:11 作者:老电工手机版>>
已知三相电动机的容量,怎么来计算三相电动机的额定电流,有经验的电工师傅,会有必备的电工口诀,用一个电工口诀分分钟钟搞定这类问题。电工天下小编分享一个求三相电动机的额定电流的电工口诀,一起来看下。
一、已知三相电动机容量求额定电流的口诀
1、电工口诀
容量除以千伏数,商乘系数零点七六;已知三相二百二电机,一千瓦三点五安培;已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

2、口诀的适用范围
1KW÷0.22KV×0.76≈1A ;4KW÷3KV×0.76≈1A口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。
3、口诀使用注意事项
在使用此电工口诀时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。
二、三相电动机的额定电流的计算方法
问题:一压缩机额定功率4.8KW,该压缩机的给定电压440V,60HZ。如何计算出电流是11.5A?据此来选择施耐德的接触器,应该选择什么型号?
解答:
1)三相电动机的定额电流
三相电动机功率P=1.732UIcosφ,cosφ(功率因数)取0.7-0.95之间,电动机功率越大,功率因数越大,一般可以按0.85取值。那么I=P/(1.732*U*cosφ)=4800/(1.732*440*0.8)=7.4A。
11.5A可能是整个压缩机的功率或用电流表测的电流,如果是电流表测,那么这个电机是过载了。还有就是440V的电压,可以得知这个电机不是国产的,国产的一般额定是380(400V),当然在我国400V电压可以使用,因为电动机的电压是一个范围,额定电压400V的电动机在360-440V之间都可以使用。
另外,以上说的440V,在我国一般电压都是380v,440V 是额定电压,所以在计算电流时不能用以上数据,需要把440改为380,计算出来的电流是9.1A。
可以用一个粗略的计算方法,由于1.732*380*0.8=520,接近500,所以在三相380V的电压下,电流I=P(千瓦数)/2。
2)接触器的型号选择
只要不低于额定电压就行,另外要根据控制回路所需要的触头个数选择。
施耐德的接触器型号可以选择LC-D12的,D12是说额定电流是12A,电流有9,12,18,25,32,(38),40,50,65,80,95……,38A是施耐德特有规格。
以上就是已知三相电动机容量求额定电流的电工口诀,以及该电工口诀的使用注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
三相电动机无法启动的快速排查方法

有关三相电机的常见故障问题,三相电动机无法启动一般是什么原因引起的,应该从哪些方面来排除故障,以下分享了三相电动机无法启动的快速排查方法,供大家参考。
时间:2022-04-20 20:23:42
75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用

75千瓦三相电动机配多少平方电缆才够用,如果要为75千瓦三相电机配制电缆,必须计算出75千瓦三相电机的额定电流,再按导线的载流量进行选择,下面具体来了解下。
时间:2022-04-20 20:09:20
三相电动机的星三角接线图实例

三相电动机星三角接线图,包括星形边接原理图,星形连接实际图,三角形连接原理图,三角形连接实物图等,一起来看看。
时间:2020-05-04 12:57:49
三相异步电动机起动电流为额定电流的5-7倍

三相异步电动机起动电流的问题,中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的5-7倍,受到转子感应电势、转子电流与定子电流等的影响。
时间:2020-02-12 15:29:30
三相电动机直接启动控制线路的功能图解

有关三相电动机直接启动控制线路图的说明,按下启动按钮,KM线圈得电,KM常开辅助触点自锁,电机运行,按下停止按钮,KM线圈失点,辅助触点复位,电机停止。
时间:2020-02-12 14:14:48
三相电动机单相运行连接方式与电容器容量选择

有关三相电动机单相运行连接方式与电容器容量选择,分为三相绕组的三角形连接,三相绕组的星形连接二种方式,电容器的容量值的选择如表中所示。
时间:2020-02-12 14:12:21