同步电动机的阻尼绕组焊接处断裂怎么处理?
来源:电工天下时间:2021-11-09 06:21:19 作者:老电工手机版>>
同步电动机的阻尼绕组由阻尼条和阻尼环组成,二者用铜焊或银焊连接,如果焊接质量差,那么在电动机的运行中,由于电磁力和机械力的作用,焊接处发生断裂产生火花,且伴有异常电磁声,断裂部位一般呈黑色。
当发现同步电动机阻尼绕组焊接处断裂时,必须立即停机进行检査,査出故障点在哪里,然后进行铜焊或银焊予以修复。

以下是焊接步骤:
1、焊接前焊点附近用浸水的石棉绳包裹,用于保护完好部分。
2、用炭精(炭精选用电阻较大的硬质电刷)钳加热断裂处。在操作时断续接通电源,将焊接温度控制在 600-700摄氏度之间。
3、当断裂处的阻尼条呈暗红色时,将磷铜焊片置于断裂处,待熔化即可焊合。磷有去氧化作用,不需添加助焊剂。如果进行银铜焊,则焊接时要添加硼砂作为助焊剂。
4、在焊接完成之后,将焊接部位打磨平整。