欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明
来源:电工天下时间:2022-05-01 17:36:51 作者:老电工手机版>>
有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
欧陆直流调速器报警指示灯功能
1、HEALTH(正常指示)
控制器通上辅助电源之后,没报警或报警复位,B8、B9、C5都处于高态,为控制器正常。与B6同属一个功能指示。灯亮为正常,灯灭为故障。

2、RUN(运行)
控制器处于运行状态,三相主电源接触器及合,与B7同属一个功能指示。灯亮为运行,灯灭为停止或故障报警。
3、START CONTACTOR(起动接触器)
灯亮为主电源接触器及合,灯灭为主电源接触器分开。
4、OVER CURRENT TRIP(过电流跳闸)
灯亮为没有报警,灯灭为出现过电流跳闸。过电流跳闸是控制器瞬间电流达到了300%,过电流跳闸原因很多,主要原因:一是电机故障,如对地短路与线圈之间的短路等,二是可控硅有损坏,三是控制器触发控制有故障等。
5、PROGRAM STOP(程序停机)
程序停机指示,与B8是同属一个功能,灯亮为控制器正常运行,灯灭为程序停机状态。
6、COAST STOP(惯性力滑行停机)
与B9同属一个功能,灯亮为控制器正常运行,灯灭为惯性滑行停机状态。