【图】电动机绕组展开图的连线画法实例
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:09:27 作者:老电工手机版>>
有关电动机绕组展开图的连线画法实例,根据要求先出每极所占槽数,求出每极每相所占(即为极相组)槽数,画第一相绕组展开图,进行绕组的连接,确定三相绕组的进线等。
电动机绕组展开图的连线画法
所谓展开图,就是将电动机定子铁心带绕组用刀切开并摊平,按电动机绕组在定子铁心上的布置,画出的一种绕组展开图。
例1、一台24槽,4极电机,要求采用同心式绕组布置,求画绕组展开图。
1、根据要求先出每极所占槽数
每极所占槽数=电动机的总槽数/(2P) 或=电动机的总槽数/4(极数)
每极所占槽数=24/4=6槽,如下图:

2、求出每极每相所占(即为极相组)槽数,即在一个磁极里(N或S)按三相平分所得的槽数。
每相在每个磁极里均按A、C、B的规律排列,而每相所占的槽数必定相等。
每极每相所占槽数=每极所占槽数/3相=6/3=2槽

3、画第一相绕组展开图

根据上面计算分配得知,每极每相所占槽数为2,即第一极N中,A相占2槽(1、2槽)。而第二极S中,A相也占2槽(7、8槽)。第三极N中,A相也一样占2槽(13、14槽)。而第四极S中,A相同样也占2槽(19、20槽)。对于单层电动机而言,一个线圈有二个有效边,如果它的第一个有效边在N极,则另一个有效边就是在S极。
根据同心式绕组的画法,得出第一个N极和第二个S极的1------8槽(y=7)、2------7槽(y=5)相连的二个绕组,而第三个N极与第四个S极的连接与上面是相同的,分别是13------20、14------19相连,同样组成另二个绕组。这样A相绕组全部画完(画时应逆时针方向)。
4、绕组的连接
绕组的连接是按顺电流方向,逆时针,依绕组先后排列顺序依次连接。

A、电流的方向
在同性磁极下电流方向必定相同,在异性磁极下电流的方向必定相反。根据经验,相邻二相的电流方向恰恰相反(初学时电流方向一定要搞清)。
对于一个绕组而言,若规定了它的进出线的位置,按上图第一个线圈是由第1槽进线(它位于N极),可以确定电流的流向是向上。
而电流不管匝数有多少电流总是由第8槽流出(它位于S极),故电流的流向必定是向下的。又由于第2槽与第1槽同处于N极,故第2槽的电流方向与第1槽相同,同是向上。
而第7槽则与第8槽一样同处于S极,其电流流向相同,均向下。
现来看第13、14槽它们位于N极与第1、2槽同极性故其电流方向应相同而向上,而第19、20槽则处于S极,故其电流流向与第7、8槽(处于S极)其流向相同,均向下。
至此线圈的8个有效边的电流方向均已确定,并把它标于图上。
B、逆序依次连接
把1------8槽的线圈编为第一个线圈,把2------7的线圈编为第二个线圈,再把13------20的线圈编为第三个线圈,又把14------19的线圈编为第四个线圈。
把第一个线圈的第1槽作为A相的进线,按规定编为U1。而它的出线在第8槽,第8槽的出线要么与第二个线圈的第2槽或第7槽相接,若假定与第8槽与第7槽相接,就会发现其电流方向恰好与原标定的方向相反,而只有与第2槽相接才会顺着电流的方向,故应跟第2槽相接。
此时的线尾则是由第7槽出来。而第7槽则应与第三个线圈的第13槽相接,而由第20槽出来,而第20槽的出线则与第14槽相接,由第19槽出来,而第19槽出来的线,则为A相绕组的尾线。只有这样连接才能保持电流的方向不变。而尾线则按规定编为U2。
按上述的顺序连接方向,即为逆序方向,不得反向连接。
5、确定三相绕组的进线
电动机三相绕组在空间位置上,应分别相差120度电角度。以第一相进线为准,以每槽的电角度累计和120度后的第1槽即为第二相进线的头。而第三相进线,则以第二相进线头为准,依上法确定。
其计算方法如下:
A、求每槽电角度
每槽电角度=(P×360)/总槽数 或=(极数×180)/总槽数。依上题计算:每槽电角度=(4×180)/24=30度
B、120度应占槽数=120/30=4槽
根据A、B二式的计算得知每槽电角度为30度,120度应占有4槽,即第1槽、第2槽、第3槽、第4槽。其累计和为120度。按累计和后的第一槽,即为第5槽。也就是说第二相进线应由第5槽进。
第二相进线及其连线,如下图:

注:本接线与上图有区别,即上图是以单个线圈绕制的,故每个线圈均有二个出线头,连接起来有更多的接头。而本图是以一大一小二个线圈共绕的,大线圈的出线与小圈的进线相连。图中未标出,故每相只有四个线头。图中实线为A相,虚线为B相。
第三相进线及其连线画法
第三相的进线应以第二相进线为准,推算出120度和后的第1一槽,即为由第9槽进。

由上图可以看出三相绕组的布局是一样的,只不过三相进线的头,在空间互隔120度。而这120度是根据每槽电角度计算而得,由于该电机每槽为30度,故第5槽为第二相的进线。第三相的进线则在第9槽,它是以第5槽推算出间隔4槽后的进线。三相绕组的连接是根据电流方向连接的。
6、电动机绕组嵌线工艺
口诀:逢右下,逢左空。迂满距,二边下。先下右,后下左。倒序下,至结束。

首先,将绕组按线圈在图上排列的顺序进行编号;跨距1---8槽的编为1号线圈,跨距7---8槽的编为2号线圈------余类推,计有12个线圈,如上图。
从图上可知,每一个线圈均有二个有效边,分布于右边和左边的槽上,如上图中的1、2二线圈中,第1槽和第2槽是在每个线圈的左边。
而第7槽和第8槽显然是在每个线圈的右边。根据逢右下:1、2线圈中的第7槽和第8槽是右边,故可以将7槽、8槽先嵌下去。而将1槽和2槽悬空(在此称为吊边),并保护好不受损坏。现我们再来看紧邻7槽和8槽的,是第9槽和10槽其线圈编号为5、6二线圈。
对这二线圈而言第9槽、第10槽的线圈边在左边,根据逢左空,这二槽在<<下线的先后顺序>>中用"0"表示,表示空在那里。接下来是轮到第11槽和第12槽,这二线圈是第3和第4个线圈,因第11和第12槽均处于右边线圈。按逢右下,这时应将它嵌下槽内。
在这第3和第4,二线圈中共有第7槽、第8槽、第9槽、第10槽一共4槽。只有第7槽和第8槽是右边的线圈,而第9槽和第10槽是左边的。只要在这范围内,是右边线圈的并都已嵌下槽里。且3、4线圈的跨距已满,这种情况就属于满距。
满距时,要二边下。
先下右,后下左。这是因为在下第11、第12槽时,后边的线圈还未下,没有线圈阻挡,可以方便地插入槽内。而下5槽和6槽时,因1、2线圈中的第7槽和第8槽已下出,显然会对下第5槽、第6槽形成阻挡,故下这二槽时只能用刮的方式将线下到槽内。若先下5、6二槽,因有7、8二槽阻挡只能用刮的方法,又因槽楔将线圈固定在槽内,使另二槽11、12无法插入,造成也得采用刮的方法下线明显是浪费出了工时。说白了先下右,后下左,会节约工时。
接下来7、8二线圈的第13、14槽属于左边线圈,根据逢左空故二槽不下。而第15槽、第16槽是5、6二线圈的右边线圈,应将15、16槽嵌入槽内,此时也是满距情况,应将它的另二边第9槽和第10槽嵌入槽内。此后的下线情况与第5、第6线圈的下法一样。
具体下线的先后顺序:
<<下线先后顺序>>:下面的数据是指的具体槽数,0表示空在那里。
7 8 0 0 11 12 5 6 0 0 15 16 9 10 0 0 19 20 13 14 0 0 23 24 17 18 0 0 3 4 21 22 1 2
绕组的下线方向,均按逆时针方向下的故叫倒序下。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50





