起动三相同步电动机的步骤_励磁绕组的处理方法
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:10:48 作者:老电工手机版>>
有关起动三相同步电动机的步骤,同步电动机异步起动时,励磁绕组不能开路,同步电动机几乎全部采用异步起动方法,三相同步电动机的起动步骤说明。
励磁绕组的处理方法
同步电动机转子直流励磁,不能自行起动,起动方法分同步起动和异步起动。
同步起动由另一辅助电动机将同步电动机拖至同步转速,接上电源同时进行励磁,由定转子磁场牵入同步。
同步电动机几乎全部采用异步起动方法,电动机转子磁极极靴处必须装有笼型起动绕组,根据异步电动机原理起动,待转速接近同步转速,再加入励磁,使转子牵入同步,牵入同步后,起动绕组与旋转磁场无相对切割运动、失去作用。
同步电动机异步起动时,励磁绕组不能开路,因为励磁绕组匝数多,起动时如开路励磁绕组切割旋磁场产生高电压,容易击穿绕组绝缘和引起人身触电事故,但也不能短路、这样会使定子起动电流增加很多,起动时应将励磁绕组通过一个电阻 R 接通,电阻 R 的大小应为励磁绕组本身电阻的5-10 倍,转速接近同步转速时,拆除电阻 R 同时加入励磁电源,起动时按下图接线。

起动步骤:
(1)起动前 K2 接位置 1 励磁绕组与电阻 R 接成回路。
(2)降压异步起动。
(3)当 n ≈ n 。电压升至额定值。
(4)K2 接位置 2 加上直流励磁。
相关文章同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
- 上一篇:【图】分数槽绕组的计算公式与实例
 - 下一篇:【图】电动机绕组展开图的连线画法实例
 





