7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?
来源:电工天下时间:2022-05-13 19:37:12 作者:老电工手机版>>
选择热继电器的整定电流时,不仅需要像选择控制开关一样,还需要电机的正定电流剩以倍数,这种方法费时且不正确。
热继电器是保护电器设备过载、缺相、及短路集一身保护设置,热继电器是由热敏元件组成的,因某些原因如过载电流增大,热敏元件受热膨胀,断开电源保护电器设备不受损害。
7.5KW电机需配多大的热继电器?
个人认为:7.5KW电机的满载电满电流只有15A,1Kw满载电流为2A,所以热继电器的正定电流最大只能选15A。
7.5KW电机满载电流15A而负载电流肯定小于15A,最多可能只有12-13A左右。

热继电的热敏元件受热达到一定程度才发生动作,这需要一定的时间。所以,在选择热继电器的正定电流时,最大不超过负载的满载电流。
假设电机工作在AC380V 50HZ工作电源下的四级1500转鼠笼型异步电动机,功率是7.5KW,那么其额定电流可能在16.3A。
所以,计算以16.3为基准,如果电动机铭牌上的电流不是该数值,请以实际数值为准。
热继电器的选型,按有关资料上的来选,需要分好几种情况,通常按照1.05-1.2倍额定电流来计算。但是,在调校好负载后,最好保证电机电流稳定在额定电流或者以下,如果电机和负载本来没有调校好,那么很可能马上就会引起热继电器动作。
个人比较偏向于重点考虑断相保护引起的过热,且热继电器的动动作事件在20分钟以内,可以考虑按1.15倍的额定电流来设定。
所以,这里取1.15倍的额定电流,1.15x16.3A=18.745A,建议热继电器的整定电流设置在18.7或者19A。当然,热继电器最好是16-20A可调的型号,如果是电子式的过载继电器,通常具有更宽的调整范围。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32