电流互感器上铭牌标志的含义说明
来源:电工天下时间:2022-05-19 14:44:37 作者:老电工手机版>>
电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号的含义如下:
第一个字母:L——电流互感器。
第二个字母:F——风压式;M——母线式(穿芯式)。
第三个字母:C——瓷绝缘式;Z——浇注式。
第四个字母:B——保护;D——差动。
第一个字母:数字——电压等级(kV)。
例如:LMZ—0.66表示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器 0.66kV。
1、额定工作电压:互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。
2、额定一次电流:作为互感器性能基准的一次电流值。
3、额定二次电流:作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。
4、额定电流比:额定一次电流与额定二次电流之比。
5、额定负荷:确定互感器准确级所依据的负荷值。电流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷。一般以视在功率伏安或以阻抗欧姆表示。
6、额定功率因数:二次额定负荷阻抗的有功部分与额定阻抗之比。
7、准确度等级:在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量,常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。
注意事项:
副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。
副边绝对不允许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。
电流互感器安装时,应考虑精度等级。精度高的接测量仪表,精度低的用于保护,在选择时需要多加注意。
电流互感器安装时,应注意极性(同名端),一次侧的端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的端子由K1流出,由K2流入。L1与K1,L2与K2为同极性(同名端),不得弄错,否则若接电度表的话,电度表将反转。
电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝。而使用LMZ型(穿心式)时,必须注意铭牌上是否有穿心数据,如果有就需要按要求穿出所需的匝数。
注意:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数计算(否则将误差一匝)。
电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其中一个绕组为高精度(误差值较小)的一般作为计量使用,另一个则为低精度(误差值较大)一般用于保护。
电流互感器的联接线必须采用2.5mm2的铜心绝缘线联接,有的电业部门规定必须采用4mm2的铜心绝缘线,但一般没有这种必要(特殊情况除外)。
相关文章电动机铭牌上IP44的具体含义

在对电动机进行安装、选型和调试等工作时,先了解清楚电机铭牌上的相关数据,对选型是非常有帮助的,有朋友问电机铭牌上的IP44是什么意思,下面就为大家来介绍下。
时间:2022-06-29 16:16:26
欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明

有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:36:51
直流电机调速器的参数及特点说明

有关直流电机调速器的知识,直流电机调速器的参数大全,主要包括输入电压、输出电压、输出电流等,直流电机调速器的特点包括低速启动力矩大、有闭锁控制功能等,下面来了解下。
时间:2022-04-30 21:00:45
直流调速器的工作原理及特点说明

有关直流调速器的知识,直流调速器是调节直流电动机速度的设备, 直流电动机具有低转速大力矩的特点,交流电动机无法取代,那么直流调速器的工作原理什么,有哪些特点,下面来了解下。
时间:2022-04-29 22:43:53
特种电动机的主要型号说明

在特种电动机的各类型号中,EExp\EExd\EExde\EExe\EExnA\CEI/IEC各个代表的意义。国内通常说的防爆电机、防火电机,隔爆电机、增安电机是否都能用以上字母表示,怎么用以上字母表示,该如何用行业字母术语表示,下面来看下。
时间:2022-04-28 18:23:47
电动机铭牌上IP44代表什么意思

在对电动机进行安装、选型和调试等工作时,需要清楚了解电机铭牌上的相关数据,对做好电动机的选型会有很大的帮助,电动机铭牌上IP44代表什么意思,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-23 05:55:53
软启动器原理简图及型号含义

有关软启动器的知识,在交流电动机上软启动器是什么设备,使用软启动器的好处有哪些,软启动器的型号意义又是什么,下面具体来了解下。
时间:2021-12-28 09:37:15
一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明

一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明,电路的工作过程:1、起动,合上电源开关qs,引入三相电源,按下常开按钮sb,km的线圈得电,使衔铁吸合;详见下文。
时间:2021-11-28 07:31:44
- 上一篇:电机防爆等级划分标准有哪些
- 下一篇:电机出线电抗器有什么作用





