软启动器旁路接触器好坏的判断方法
来源:电工天下时间:2021-12-28 09:35:04 作者:老电工手机版>>
大功率的电动机启动电流较大,经常采用降压启动、变频启动或软启动,可以避免启动电流对电网的冲击,那么软启动器旁路接触器怎么判断好坏,下面来了解下。
软启动器旁路接触器好坏的判断方法
1、接触器的线圈
查看接触器线圈的额定电压,连接到相匹配的电源上,打开开关,检查接触器是否可以吸合。如果不能吸合,说明接触器线圈存在故障。
另外,可以用万用表来测量线圈的电压,经验不足的话,可以用一个新的同样功率的接触器的参数来作为参考。

2、接触器的触头
如果接触器可以吸合,三相电源也正常,但输出端出现缺相的现象。此时需要检查接触器的主触头,查看下有无磨损烧毁的现象,如果有及时更换。
3、电磁机构吸力不足
这种现象一般表现为接触器可以吸合,但主触头的下端输出有缺相,施加以外力之后,则全部接通。这种情况可以判断为电磁机构老化,也是需要更换的。
曾经处理过类似的故障,电动机出现缺相的问题,用螺丝刀按压接触器的主触头,却能接通三相电源。经过两三次的重启之后,基本能判断出是使接触器的吸力不够,更换接触器之后就恢复了。
接触器是电动机控制不可或缺的元件,不能带病工作,发现问题要及时更换。小毛病的维修只能应急之需,不可作为长久使用,一个接触器并不贵,不要等到故障问题变大了再去处理。
相关文章怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
2个接触器控制单相电机正反转的方法

怎么控制双电容单相电机的正反转,经常会用到二种控制方法,一是用倒顺开关,二是用2个接触器,怎么用接触器进行控制,先看一下电机自带的接线图,如下图所示。
时间:2022-07-17 05:26:08
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路

在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
一例接触器互锁的电机正反转控制电路

在生产机械上一般要求运行部件能向正反两个方向运行,这就要求电动机可以实现正反转,将接至电动机三相电源进线中的任意两相对调接线,就可以达到反转的目的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 15:51:27
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器

22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01