【图】三相异步电动机正反转控制线路的接线图
来源:电工天下时间:2019-11-06 11:06:52 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机正反转控制线路的接线图,主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2,电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。
三相异步电动机正反转控制线路的接线图
如下:


主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。
当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U─V─W接入电动机。
当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W─V─U接入电动机,电动机就向相反方向转动。
电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。
因此,在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。