异步电动机绕组的接线方式图解
来源:电工天下时间:2021-06-25 08:48:50 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机绕组的接线方式,包括极相组间连接,引出线,接线和引线焊接,端部统包等,把每相的极相组,按照绕组嵌线图串联成一路或并联成多路,三相绕组的首尾端分别与引出线连接。
异步电动机绕组的接线方式
绕组嵌好线后,就要把每相的极相组,按照绕组嵌线图串联成一路或并联成多路,然后把三相绕组的首尾端分别与引出线连接,并引出到接线盒内。
1、极相组间连接
根据绕组的型式与排列,极相组间的连接分两种:
1、“正串”接法:极相组间‘尾接首’相连;
2、“反串”接法:极相组间‘首接首’‘尾接尾’相连;
以三相四极24槽电机为例,画出其中A相绕组的“正串”和“反串”两种接法。

图1,“正串”接法“反串”接法
绝大多数电机,无论是单层绕组或双层绕组,各极相组间的连接,都是头接头尾接尾,极相组间采用头接尾的电机是很少的。
2、引出线
三相绕组电源引出线,一般由单层绕组的里层边引出。三相绕组的首端要互差120°电度角。
确定三相绕组首端位置时,首先确定A相首端所在的槽位,B、C两相的首端应依次与A相相差120°电角度和240°电度角,可按电机定子的槽距角计算出B、C相的首端槽位。
对于极相组间以尾接尾头接头连接的绕组,有时为了出线紧凑和接线方便,也可以把B、C相的首端,置于A相首端左右各间隔120°电角度的位置。
3、接线和引线焊接
在连接线和电源引出线焊接时,一定要把线头刮干净,特别是漆包线,要用刮刀刮净线头圆周上的绝缘漆层。
以松香为焊剂,先搪锡后焊接,焊接后表面应无毛刺和虚焊假焊现象,焊接处要套上绝缘套管。
4、端部统包
在引出线侧,当接头焊接完毕套好绝缘管后,要把所有的连接线和引出线连同接头处套管,用布带或线绳紧紧地绑扎在端部喇叭口上。
接线要对称整齐,小型电机的引出线最好从出线孔的对面引过来,包扎整齐。小型电动机也可以把接线布置在端部外侧。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
- 上一篇:直流电机绕组的基本术语_直流电机绕组的常用参数
- 下一篇:计算星三角启动电流的方法