三相电机主电路实现顺序控制的方法及电路图
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:15:59 作者:老电工手机版>>
有关三相电机主电路实现顺序控制的电路图,主电路实现电动机顺序控制的线路,电动机M2的主电路接在接触器KMI主触头的下面,保证接触器KM1主触头闭合。
三相电机顺序控制电路图
在装有多台电动机的生产机械上,各电动机所起的作用是不相同的,有时需按一定的顺序启动,才能保证操作过程的合理性和工作的安全可靠。
例如:M7120型平面磨床要求一台电动机启动后另一台电动机才能启动的控制方式,叫做电动机的顺序控制。下面介绍两种常用的顺序控制线路中的主电路实现顺序控制。
如下图,为主电路实现电动机顺序控制的线路。
特点,电动机M2的主电路接在接触器KMI主触头的下面,保证了当接触器KM1主触头闭合,电动机Ml启动运转后,M2才可能接通电源运转。

三相电机主电路实现顺序控制电路工作原理:先合上电源开关SQ。
按下SB1→接触器KM1线圈通电→KM1自锁触头闭合自锁、KM1主触头闭合→电动机M1启动连续运转、按下SB2→KM2线圈通电→KM2自锁触头闭合、KM2主触头闭合→电动机M2启动连续运转。
M1、M2停止:按下SB3→控制电路失去电能→接触器KM1、KM2主触头分断→KM1、KM2失去电能停止转动。