变压器直流电阻测量方法与问题分析
来源:电工天下时间:2020-02-18 09:47:50 作者:老电工手机版>>
有关变压器直流电阻测量方法与问题分析,测量直流电阻的方法,包括电桥法和电压降法两种,三相绕组同时加压法测量直流电阻的方法总结。
变压器直流电阻的测量方法
1、测量直流电阻的方法
目前测量直流电阻的方法有电桥法和电压降法两种。电桥法是用单臂电桥或双臂电桥进行测量,这种方法可以直接读取数据,准确度较高,但设备价格较贵。
电压降法是对每相绕组进行直流电阻的测量,然后利用测量数据,计算得出线圈的直流电阻。在不具备电桥的地方,一般采用这种测量方法。
这种方法的主要缺点是需要较长的时间才能测到准确值。因为每相绕组可以等效成电阻和电感的串联电路,在接通电源后,电感中电流从零逐渐增加,最后达到一稳定数值,电感两端电压则从零突然增加到电源电压,然后逐渐下降到稳态值,需要一个过渡过程,过程的长短取决于电路的时间常数t=L/R。
由于变压器铁心的磁导率很高,L值大大增加,而线圈的直流电阻数值又很小,因此时间常数t值很大。
一般来说,大约经过时间T=3~5倍时间常数,电流才能达到稳态值,即需要几十分钟甚至更长时间,才能测出直流电阻的准确值。这无疑不符合当今快节奏、高效率的工作方式。
2、三相绕组同时加压法测量直流电阻
用电压降法测量直流电阻需要很长的时间才能获得准确值,主要由于线圈中通入的电流在变化过程中,在高导磁率的铁心中产生磁通,致使L增大。
若使磁通减少,也就降低了L值,则电流变化的时间(取决于时间常数)便减小。在变压器的三相绕组同时加电压,同时测量每相的直流电阻,可以达到此目的。
三相绕组同时加电压时,在每相绕组中通入的电流从零开始增加,由右手螺旋定则可知,三相电流在每个铁心柱中产生的磁通方向不同,它们的作用相互抵消,结果是使铁心中的合成磁通近似为零。
这使电感值L大为减小,因此时间常数τ也就降为最低,测试时电流变化的过渡过程大为缩短,短时间内便能获得稳定的电流值,进而求出绕组的直流电阻值。
3、总结
三相绕组同时加电压测量变压器的直流电阻,是根据楞次定律,使各相电流所产生的磁通在铁心中相互抵消,合成磁通为零,从而减小电感L值,使电路的时间常数减小,即减少了测量直流电阻的时间,提高了工作效率。
在测量时,还应考虑绕组电阻的大小受温度影响的因素和直流电阻的不平衡率等问题。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
几种测量变压器直流电阻的方法

通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。
时间:2022-04-18 21:10:24
变频器直流母线电路示意图

变频器直流母线电路的示意图,P、N直流母线电路示意图,变频器直流母线电路短路故障的现象与处理方法,整流和逆变电路中元件损坏造成的短路故障等。
时间:2021-10-06 10:01:31
定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。
时间:2020-08-12 11:19:25
直流发电机的励磁方式的定义与分类

有关直流发电机的励磁方式,供给励磁绕组电流的方式叫励磁方式,直流电机的励磁方式,一般分为他励与自励两大类。
时间:2020-05-19 09:51:49
直流发电机电压不能建立的几种原因

有关直流发电机电压不能建立的几种原因,分为主磁极无剩磁,励磁电流产生磁通方向与剩磁方向不一致,励磁回路中总电阻过大等,以及故障的检查排除方法。
时间:2020-05-19 09:11:59
发电机直流电阻测量接线图及测量要点

有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。
时间:2020-05-19 09:11:55
- 上一篇:变压器接线组别及变压器的联接组别的表示法
- 下一篇:分析配电变压器熔丝熔断原因与口诀